发表于 2008-12-2 13:09:38
|显示全部楼层
|
这是我的专业…- s3 J6 \* _. B4 J! ]
我回复说明一下: T* J b: _% ]# G$ n; K, F
一般来说… x, D) G7 z+ i: B# W. W
每家Fab的高架地板下面的混泥土楼板不是一样的,若所谓的600-800mm的厚度…也可这样说
+ Y$ {: i; q* Y; v8 u& M9 j4 \ Y3 V那我看过700mm两个厂、1000mm的我也看过,矮的我也看过,所以硬要说多少厚度…
* L, p/ b- C$ |, s8 N# i6 d那是不一定的% W* H: F# Q6 d0 c# i
完全取决于整层厂房设计的荷载重量(设备重量、运转重量、整体抗震等等)
~4 Y% G7 u+ q5 ?3tons/m2的设计楼板载重
* i7 E! D/ r* B4 w现比较少了,都属于高承载的设备区…
% G' a ~* S& B% R* Z9 N3 Q4 C7 X一般区的设计楼板载重几乎都是1.5 tons/m2左右
9 m8 p: L9 A8 z: P7 e所以端看厂房设计单位. E' [+ k9 V5 ?, M* E% t5 Z! \/ y
所放的安全系数# _( ]& O' o" M/ M$ ^' l
要如何设计
/ P1 ]& S& Z/ n5 _& Q此外亦讲到防震度为VC-B or VC-C2 x7 g' w( X$ S/ s9 c; n
VC-B or VC-C此为微振动
* G& ?1 a$ h' H微振动是指地表的微小扰动
- X! L# w8 D" l1 S这是无法完全避免的或克服的...5 D/ w# Q; U/ N/ R% H; x' \
一般厂房设计微振动的标准为VC-B" E, r4 D9 M# b9 ~# O
绝不为VC-C( b. g* ~7 I- f& c
因这样的要求会使水泥楼板与厂房整体结构要特殊设计4 Q3 D) j9 a0 W0 A: n* _
若有问题. y, J# V a& v X
可与我连络…0 l: Y$ ]# L. W
我是作厂房振动与厂房结构设计的… |
-
总评分: 智慧分 + 1
金币 + 10
名誉值 + 1
查看全部评分
|