半导体技术天地

 找回密码
 注册
论坛教程/金币积分(必读)公司发布招聘信息华润集团企业文化读本矽说台湾挡不住的趋势
欢迎大家提出建议意见个人发布求职信息芯路历程(909工程纪实)TSMC十大经营理念 行业QQ群号码大全
查看: 1624|回复: 22

关于厂务设备的点检 [复制链接]

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

名誉值
33
发表于 2008-10-26 11:21:05 |显示全部楼层 |
各位公司对厂务设备点检间隔多久?我们公司为每24小时8次。各位厂务主管对点检不确实是怎样预防的(有的厂务人员点检时照抄上一次的)?我的检查措施是:在点检前将某个仪表用字条封起,使其不揭开就不能看见点检参数,待其点检完成后再去检查!
已有 1 人评分智慧分 金币 名誉值 收起 理由
hhnec + 3 + 10 + 1 原创内容

总评分: 智慧分 + 3  金币 + 10  名誉值 + 1   查看全部评分


是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。
故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

Rank: 1

名誉值
2
发表于 2008-11-3 10:43:57 |显示全部楼层 |
你好狠!

Rank: 5Rank: 5

名誉值
18
发表于 2008-11-5 11:26:08 |显示全部楼层 |
LZ确实想的很周到,不过上有政策下有对策,他们也不是省油的灯....值班点检人员会有办法来应付你的..9 z$ t2 Q9 L2 W- d! m- `7 g- S
我个人认为,点检的频率也不能太频繁,当然取决于贵公司的机房或点检地方的距离而定,每班(12小时)3次应该可以了,毕竟值班室还有远程监控可以参考....
已有 1 人评分智慧分 金币 收起 理由
hhnec + 1 + 6 好评

总评分: 智慧分 + 1  金币 + 6   查看全部评分

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2008-11-5 16:13:37 |显示全部楼层 |
同意楼上的说法。次数不是根本,效率才是关键。

Rank: 6Rank: 6

名誉值
8
发表于 2008-11-9 21:57:29 |显示全部楼层 |
点检次数多了,没意思!( ]9 u! a( g" h' D6 K4 h. _+ ^
还有单纯的抄表也没意思,抄表的不仅仅为了抄表,而是为了拿这些数据去分析设备、系统的运行是否可靠,这些都为做PM、APM、改造做准备。
+ L. f! X8 k% j9 j7 }0 I我很不赞成单纯的、仅仅从几小时去点检一次设备或者抄表一次,多没意思。还不如让技术员在值班室好好的盯系统报警等等,养足精神,待=事故出现的时候更有效、快速的处理、解决问题。
工厂电气系统项目建设与运营要求:安全、可靠、优质、经济!

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

名誉值
33
发表于 2008-11-10 16:17:27 |显示全部楼层 |
原帖由 leo6855 于 2008-11-9 21:57 发表 1 V+ v3 f9 Y/ b+ |
点检次数多了,没意思!! l- M; s9 `. P
还有单纯的抄表也没意思,抄表的不仅仅为了抄表,而是为了拿这些数据去分析设备、系统的运行是否可靠,这些都为做PM、APM、改造做准备。
9 e$ U# ~# a& v" E我很不赞成单纯的、仅仅从几小时去点检一次设备或者 ...
0 n( m- e( x! x; Y  Z1 M
赞同!!!点检的基本目的基本有三条:
( y! i1 g1 n) e% L  K3 n1.可以现场观察到设备的异常现象:漏;异常噪音;气味等,这些都是在监控值班室所不能掌握的。0 z) Q6 ~! a0 p6 K; K3 M/ z# _2 u: F
2.留下数据供以后改善等方面使用。* d% k  C+ ], R% H$ A
3.供SGS稽核用!!
是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。
故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

Rank: 1

名誉值
2
发表于 2008-12-12 16:42:15 |显示全部楼层 |
我有个同学他们是在各个点有数据采集,相当于巡更系统,但是还是要看下面的责任心

Rank: 1

名誉值
5
发表于 2009-2-24 09:08:15 |显示全部楼层 |
我都是在SCADA上面抄!不过巡检还得落实!

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2009-3-20 16:51:36 |显示全部楼层 |
我们是安装巡更系统进行管理!不过作用不大啊!还是要注重点检过程的质量啊!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-4-25 12:13:38 |显示全部楼层 |
点检是必要的,而且应该落实,发现问题及时处理

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-4 11:13:18 |显示全部楼层 |
安装巡更系统,每个点位都有数据采集,可以很好的达到点检目的

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-13 21:11:16 |显示全部楼层 |
点检的基本目的基本有三条:4 P2 u4 {" L) p2 L/ p
* W! l; e6 W! L, \+ O1.可以现场观察到设备的异常现象:漏;异常噪音;气味等,这些都是在监控值班室所不能掌握的。3 ~7 V" C* l/ x9 C* O+ x3 [9 U6 N  B6 D3 S% ^
2.留下数据供以后改善等方面使用。
* ]! x0 k0 h& x, T! k( |1 P3 N: H4 h& r9 |) A4 V8 V3.供SGS稽核用!!2 x( w6 H# s0 h4 P% F( Q
完全同意

Rank: 2

名誉值
5
发表于 2010-5-19 12:12:49 |显示全部楼层 |
我们4个小时抄一次,但往往做不到位,最好是提高信息化水平,由SCADA完成,人难管!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-22 22:02:39 |显示全部楼层 |
要偷懒总是有办法的

Rank: 4

名誉值
18
发表于 2010-5-26 03:17:38 |显示全部楼层 |
原帖由 zhanlei_zhou 于 2008-12-12 16:42 发表 % G4 B7 B9 C. Z1 @% a6 B
我有个同学他们是在各个点有数据采集,相当于巡更系统,但是还是要看下面的责任心
7 w0 h, K9 H% X5 l' ^
点检次数与车间自动与监控系统相关。1 W* r1 F. L2 A  h9 d
我去一家公司面试,排序我认为一班怎么也得20人,可他说只要9个人(三班),当时我蒙啦,后来才弄明白监控体系好,人只要去验证监控系统是否正常!!!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-6-20 11:19:09 |显示全部楼层 |
对手下好点,只要能发现问题,处理事情就可以了,抄表次数太多发而不好

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2010-7-7 14:02:42 |显示全部楼层 |
点检没什么用的

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2010-9-3 08:57:39 |显示全部楼层 |
注意 点检是十分有用的@@@+ W7 F* z9 H4 M  r" d+ J* p* }
每天4次 及六小时一次足矣!要有效率和效力,1.规定的抄表内容是正确的 2.抄表的数据室准确的 3.数据是保存在电脑上的 可以横向纵向进行比对。
4 p/ i) g) p: m* T厂务的工作之一是每天观察这些数据,有总要的数据跑出正常范围,设备一定有问题,可以把故障处理在初始阶段,也就是Preventive maintenance requirement.4 K* J1 L7 S- C3 p+ }, \4 T
, N3 u+ g% g$ V& Y
Remark: 有高度的自控系统,数据自动保存的 不需要点检。大厂都是没有点检表的!!!!% C) w1 I/ p% g" e
所有数据在自控系统中,稍有问题立即报警@

Rank: 4

名誉值
0
发表于 2011-6-4 09:57:06 |显示全部楼层 |
不错,谢谢楼主了

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-6-27 15:17:03 |显示全部楼层 |
我们现在也是点检8次/24H,虽然有SCADA来监控,但是点检还是非常重要的。
6 v! A& X. h* ?" h- M$ J1 x, I       1.点检能到现场,熟悉解现场情况,只有熟悉现场的才能快速解决问题。
3 Q- Q: w2 r3 z( g5 I# f% y       2. 有泄露,标识或者其他无设备监控的项目只能靠点检去发现问题并解决。
$ y, M1 Y: R- |: O3 l' i" a0 C! ?       3. 点检的数据做成制式表格是非常有用的,可做很多数据分析,能提前发现很多隐患。5 W1 C2 M6 c$ {
     

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-6-27 15:17:47 |显示全部楼层 |
我们现在也是点检8次/24H,虽然有SCADA来监控,但是点检还是非常重要的。+ g2 ?' D4 \2 T7 \5 I0 a; u% b
       1.点检能到现场,熟悉解现场情况,只有熟悉现场的才能快速解决问题。
; ]/ Z8 l' N: b' j, ?& D$ Q8 d       2. 有泄露,标识或者其他无设备监控的项目只能靠点检去发现问题并解决。6 J* }/ [/ c# o. l5 ]- B
       3. 点检的数据做成制式表格是非常有用的,可做很多数据分析,能提前发现很多隐患。: _+ P, H1 F/ [- [. j3 e: W
     

Rank: 3Rank: 3

名誉值
1
发表于 2011-6-27 21:31:57 |显示全部楼层 |
本帖最后由 tedjoos 于 2011-6-27 23:56 编辑 * F% s5 m! F! J% Y- e0 o! ?' L

. g+ d! q5 m9 e/ d* K! t/ h我來說一說台灣經驗, 一般台灣很多廠是兩個小時巡檢一次,當然也是有四小時巡檢一次,  i& A. q% J+ c6 X- X) X
但公說公有理,婆說婆有理!
% w0 q% c1 L4 Z, s: x, \但是我是幾乎贊成每兩個小時巡檢一次,但決不是大家所說的那麼簡單,為何呢如下!
. g5 F: A; F8 o& J1. 操寫數據及量測數據!(基本上課長或者是廠長經理會比對數據,因為設備另外一端會有安裝
4 [3 n$ b2 a* w+ y    傳感器,可是值班室是看不見,必須要到現場看顯示器,但是廠務經理可以透過顯示器看到. o; d+ k/ r0 g* H8 h; I/ C
    所有數據,並且你寫的數據廠務助理會去填寫比對,如果不對你大概就完了)
! u$ q0 R0 w' c: K$ z6 n9 @/ M' N2. 廠房外機房外觀察及化學房觀察,是否有冒煙及火災,曾經有案例廠房燒了幾個小時沒人知!9 d) w3 Y$ b7 f3 G% k# Y
3. 水溝及廢水池是否有漏液或者溢出廠外,汙染環境.( Z1 _6 u' F9 M$ K* W6 N! D7 X
4.  馬達類運轉是否有異音或者冒煙!
$ G$ d0 q7 q, y) f9 g! J$ d5. 還有定期巡檢項目,例如馬達震動值測量等% h" ~' r8 X/ P0 d& h4 K- K8 q: @# ~
6. 廠房區域是否有積水漏油,需要清理!
- s% b, X* ]4 ~$ H2 V4 o6 @7. 核對廠房施工人數及工作區域是否有異!
; m: c0 i) x8 D# W/ L) R" N8 ?  ?$ F.................其實還有很多很多!那你還會認為四個小時夠嗎還是不太需要去做!
7 v' D) x3 `% n6 O/ t廠裡的儀表基本上,總沒有辦法安裝到盡善盡美!因為停電也一樣!7 ^* V' h/ v/ l8 }9 o  N  x
他只是輔助你而已!3 o2 v) w& f8 f- z; ~; |# z
但是實際還是你要去廠裡到處繞一繞及看一看,不是那麼簡單!
9 R# u7 N& x3 e8 C) @! z  A  s
4 m& c6 d! [9 m  a- f1 @
Tedjoos

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

名誉值
0
发表于 2011-8-7 08:55:41 |显示全部楼层 |
LZ真是好人啊
1 d  f3 i. R& C5 w5 l( F
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

投放广告(Advertising)|手机版|Archiver|半导体技术天地[Semiconductor Technology World] ( 浙ICP备05067027号 )

GMT+8, 2012-2-6 05:32

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部