1.自来水系统:进入洁净室应转换为不锈钢材质,但即使是镀锌管也不存在楼主说的阀门容易锈死,管路易阻塞的问题。
$ J8 V# H6 ~8 V6 J2 Y9 h. i2 w2.酸性排风:衬里管不错,耐腐蚀,比如镀锌板/不锈钢板浸PE,不单纯的不锈钢风管好的多,连接形式的影响上差异不大。
! X% M3 ?- ~. i9 ^- @3.纯水问题,补充一下除了上述如PVDF,CPVC以外,EP级316L不锈钢管也不错。
: e# @8 l+ V9 l# E: A2 t4 Y% a, M/ A0 i: R b2 n
个人认为,- |$ W$ x3 [+ k9 O/ [- b
HOOK-UP下端采用集中能源柱的方式为最优,容易即插即用。更换机台乃至生产线时方便。
8 {% {3 h5 \* `' e电力系统主干推荐采用密集型插接母线,其次再考虑大电缆。7 A D& Z o- [$ ?1 m6 c3 r
注意管件的互换性和通用性,免得维修时备件规格相同而型号不匹配。) c0 i" R/ U/ J; E
精密配管焊接质量对系统运行效果影响大,一定要严格把关免除后患。) `, l, q3 o! U+ |
配管整体布局思路要清晰,免得影响后续SETUP和BUY OFF