大家说说在做HOOK UP时,见过hook UP过程中有什么不足之处,大家进来说说,这样可以在今后的配管中,吸取经验。大家写上优缺点:5 Q$ V) Y% `. \$ b: [: j$ J/ C
我先来说说:1.自来水系统:建议不使用镀锌材质,缺点:阀门容易锈死,管路易阻塞。2 ]( i& |+ A2 Z' g
            2.酸性排风:部分管连接使用套接和密封胶连接,正确应使用法兰式(或抱   箍)连接,优点:法兰式连接气密性强,套接和密封胶连接缺点:气密性差,影响主管风量及洁净度。
- }, i, \# q4 |# m& X            3.纯水:纯水采用CLEAN PVC,切勿与普通不锈钢连接。缺点:影响纯水金属离子、水质及particle 。
已有 1 人评分智慧分 金币 名誉值 收起 理由
hhnec + 3 + 10 + 1 原创内容

总评分: 智慧分 + 3  金币 + 10  名誉值 + 1   查看全部评分


Rank: 1

名誉值
8
发表于 2008-11-10 16:30:39 |显示全部楼层 |
只能自己顶了。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2008-11-12 14:01:13 |显示全部楼层 |
学习了!

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2009-2-2 19:58:49 |显示全部楼层 |

回复 1# xuj 的帖子

楼主:0 |- G) ^4 u; |4 Z* I4 x
8 z  o; I9 p. b  V. i6 @0 q9 z
     纯水选用的材料应该是HP PVDF材质的吧 CPVC一般只用于下排水   

点评

sunching  18M以上的纯水使用PVDF 以下水质可以采用clean PVC  发表于 2011-5-2 21:57:00

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2009-2-5 20:04:04 |显示全部楼层 |
俺做气不做水~
0 F8 J4 M' b3 L7 K学习学习~是真的

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2009-2-6 16:46:37 |显示全部楼层 |
做纯水,有钱的厂商前端终端都用PVDF,烧钱啊。
+ h( B9 T  @! q. g( J  K没钱的厂商前端用Super Clean PVC,终端用PVDF.
2 ]& d, s2 t7 K% c; v# D; A& F楼上的CPVC是Chemical PVC。1 Y! v; n2 l! a6 S
HF Exhaust 看你的scrubber类型,假如是wet scrubber的话,出口管子还是安稳点用内衬FPA的不锈钢管。

Rank: 3Rank: 3

名誉值
9
发表于 2009-3-6 19:34:13 |显示全部楼层 |
纯水还是用PVC-C管道比较好

Rank: 1

名誉值
8
发表于 2009-3-9 15:11:12 |显示全部楼层 |
要根据各个公司需求,电阻率在18兆欧的话一定要用PVDF,如果达不到,就用CLEAN-PVC就行了,节约成本。

点评

sunching  支持  发表于 2011-5-2 21:57:50

Rank: 1

名誉值
2
发表于 2009-3-9 16:55:02 |显示全部楼层 |

UPW

UPW就是超纯水的缩写,通常HOOKUP用的管道有两种:18兆(含)以上的应该用PVDF-UP级别的 +GF+ 或AGRU两家材料商有卖,18兆下的一般有clean-PVC材质是可以的!
各界同仁,我愿与您真诚携手,共谋发展之路!  

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2009-3-9 16:56:36 |显示全部楼层 |
好专业呀,学习中。。。

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2009-3-9 17:01:05 |显示全部楼层 |
我们公司的酸排经常出现漏算的现象,这是为什么呢?和管路的布局以管路的密封都有关系吧?有高手可以执教一下么?

Rank: 2

名誉值
3
发表于 2009-4-17 17:52:47 |显示全部楼层 |
1.自来水系统:进入洁净室应转换为不锈钢材质,但即使是镀锌管也不存在楼主说的阀门容易锈死,管路易阻塞的问题。
$ J8 V# H6 ~8 V6 J2 Y9 h. i2 w2.酸性排风:衬里管不错,耐腐蚀,比如镀锌板/不锈钢板浸PE,不单纯的不锈钢风管好的多,连接形式的影响上差异不大。
! X% M3 ?- ~. i9 ^- @3.纯水问题,补充一下除了上述如PVDF,CPVC以外,EP级316L不锈钢管也不错。
: e# @8 l+ V9 l# E: A2 t4 Y% a, M/ A0 i: R  b2 n
个人认为,- |$ W$ x3 [+ k9 O/ [- b
HOOK-UP下端采用集中能源柱的方式为最优,容易即插即用。更换机台乃至生产线时方便。
8 {% {3 h5 \* `' e电力系统主干推荐采用密集型插接母线,其次再考虑大电缆。7 A  D& Z  o- [$ ?1 m6 c3 r
注意管件的互换性和通用性,免得维修时备件规格相同而型号不匹配。) c0 i" R/ U/ J; E
精密配管焊接质量对系统运行效果影响大,一定要严格把关免除后患。) `, l, q3 o! U+ |
配管整体布局思路要清晰,免得影响后续SETUP和BUY OFF
6 m! k) b- l' r1 R% p︿︿︿

点评

sunching  以成本而论 纯水管材选用PVDF和316L EP 实在是太贵了  发表于 2011-5-2 21:59:44
大道无痕也是我

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2009-5-15 09:19:31 |显示全部楼层 |
原帖由 逍遥红楼 于 2009-2-2 19:58 发表
; _% n- D$ K3 c& J/ R& P% Y2 |( q! h楼主:5 X1 c% n) K4 M6 X0 D

2 u$ x4 F" F! Z9 q/ d     纯水选用的材料应该是HP PVDF材质的吧 CPVC一般只用于下排水   

1 M* E  ]8 a1 J# B2 z* o( {$ `! m. S此楼一般来说正解,
一息尚存,从吾所好。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2009-11-13 21:03:57 |显示全部楼层 |

修改楼上UPW说法

UPW   不是超纯水,,UPW其实就是《市政用水》,也就是自来水,只不过进过了简单的处理,超纯水 就是 DI水,这个就是超纯水,还有一个就是PCW,这个只是起到了冷却作用的水,还有就是凝冷水,也是起到冷却作用,只不过这两样水,的用法和用处不一样而已,

点评

sunching  UPW就是超纯水 DIW 去离子水 CTW市政自来水  发表于 2011-5-2 22:01:23
已有 1 人评分智慧分 收起 理由
hhnec -1 差评

总评分: 智慧分 -1   查看全部评分

Rank: 2

名誉值
13
发表于 2010-1-2 07:28:42 |显示全部楼层 |
原帖由 330825 于 2009-11-13 21:03 发表 3 E; I& O& P, C
UPW   不是超纯水,,UPW其实就是《市政用水》,也就是自来水,只不过进过了简单的处理,超纯水 就是 DI水,这个就是超纯水,还有一个就是PCW,这个只是起到了冷却作用的水,还有就是凝冷水,也是起到冷却作用,只不 ...

) E, D8 S6 W# A6 t( k6 i* I! f; Y: s+ I8 ~. h
UPW - Ultra Pure Water就是超純水,有人管叫DI (Deionized) water;應該不是lz所提自來水,自來水較常見英文應該是city water or or domestic water。
; ~' M! m: h* r至於兩者有何差別,個人經驗完全看各廠習慣,有些廠純水等級低,可能3M對他們而言已經算"超純水"了,其實跟半導體廠的要求(18M)還差一大截;我是比較習慣用等級來分:2B3T後的叫DI water(去離子水),MB後的叫PW (pure water),有經過完整polishing的叫UPW,供參考。
* ~  W9 w9 ?4 {( C- X另二次配管材,真的完全看機台端接口材料,有做過二次配的應該知道,得等機台到位現勘後,依其材質、接口型式,負責將他與一次側接起來,有些廠預算比較夠或是業主比較擔心,碰到機台端管材比一次側差的,還會要求裝個check valve,怕他污染原系統,一樣供參考。

点评

sinoadamwang  chen 说的是对的,以我这几年的厂务经验。  发表于 2011-7-17 16:24:31
已有 1 人评分金币 名誉值 收起 理由
hhnec + 8 + 1 热心解答

总评分: 金币 + 8  名誉值 + 1   查看全部评分

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-24 17:15:17 |显示全部楼层 |
UPW接至机台用PFA的管子比较方便
0 G$ d/ T8 U" b- U1 i成都SMIC接机台用的是CPVC的管子,也能用
已有 1 人评分智慧分 金币 收起 理由
hhnec + 1 + 6 好评

总评分: 智慧分 + 1  金币 + 6   查看全部评分

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-7-16 10:27:02 |显示全部楼层 |

长见识了,谢谢

Rank: 3Rank: 3

名誉值
0
发表于 2010-8-27 15:07:23 |显示全部楼层 |
受教了,多谢各位的指教。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-2 16:22:42 |显示全部楼层 |

气动阀 工作原理浅析

工作原理
5 |; L& J* {' w$ h
7 [; Q  u1 B* ?     压缩空气由A工作孔输入,气缸内气压推动活塞向两边移动,输出轴逆时针旋转,带动阀门实现启闭操作。                           压缩空气由B工作孔输入,气缸内气压推动活塞向中心靠拢,输出轴逆时针旋转,带动阀门实现启闭操作。0 u: ]* i: I1 _0 l( I
9 H( _/ Q+ `, U1 ~7 k, c- U' ?

$ Y( B2 T& ]) i, A+ z
7 o2 D) p6 }' i2 N     压缩空气由A工作孔输入,气缸内气压推动活塞向两边移动,输出轴逆时针旋转,带动阀门实现启闭操作。                               失电或断气时,由于弹簧的作用使活塞向中心靠拢,输出轴顺时针方向旋转,带动阀门实现启闭操作。

Rank: 5Rank: 5

名誉值
3
发表于 2010-9-10 17:23:13 |显示全部楼层 |
PCW、DIW等,建议做主系统时不要预留,除非各设备到厂时间战线比较长,有设备需要先行使用,否则建议都等到HOOKUP再接入主系统中,不然,材料耗费很多,管路绕来绕去影响当初设计和使用

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2011-1-7 11:36:26 |显示全部楼层 |
原帖由 330825 于 2009-11-13 21:03 发表
4 c3 i3 j8 I, R' I! EUPW   不是超纯水,,UPW其实就是《市政用水》,也就是自来水,只不过进过了简单的处理,超纯水 就是 DI水,这个就是超纯水,还有一个就是PCW,这个只是起到了冷却作用的水,还有就是凝冷水,也是起到冷却作用,只不 ...
- ]% R# A/ l9 R+ }
5年的工作经验还不了解,会误导别人的。UPW就是超纯水,要求低些的用DI水,这两者都是纯水。把UPW说成是自来水只能说你不是从事这行的。" v- p: d2 U, K; X/ H3 F
PCW是冷却水,用来给FAB的设备冷却用的,还有一种应该也不是冷凝水而是冷冻水,是用来给冰机和板换用的,冷却冷却水用的。8 R0 F' F$ s8 u' y8 `
以上是本人理解的如有误还请更正,谢谢!
已有 1 人评分智慧分 金币 名誉值 收起 理由
hhnec + 3 + 8 + 1 热心解答

总评分: 智慧分 + 3  金币 + 8  名誉值 + 1   查看全部评分

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-1-28 16:15:06 |显示全部楼层 |
原帖由 neptune80 于 2011-1-7 11:36 发表 0 G6 w6 l2 {5 X7 Q
. x+ m! I) A4 m' |3 C0 R# c% u4 g2 Q
5年的工作经验还不了解,会误导别人的。UPW就是超纯水,要求低些的用DI水,这两者都是纯水。把UPW说成是自来水只能说你不是从事这行的。# D: f5 O9 p, G2 P! [5 I
PCW是冷却水,用来给FAB的设备冷却用的,还有一种应该也不是冷凝水而是冷冻 ...
; A% I1 w; F2 r/ b  y3 y% z9 P

/ a! b+ u% q; h- d6 X这个应该正解哈。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-2-25 11:20:12 |显示全部楼层 |
冷冻水和冷凝水都是空调里的,冷冻水是用来循环到无尘室控制温度的,冷冻水在风机盘管等地方结的露水(也就是热空气碰到冷冻水管而产生的),

Rank: 4

名誉值
0
发表于 2011-6-17 14:44:09 |显示全部楼层 |
都是 学习的必需品啊

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-7-4 20:22:20 |显示全部楼层 |
回复 neptune80 的帖子# M/ ]. L; u+ X$ L1 w% D
0 W$ ]0 e# s2 s
呵呵 正解啊
18221728655 李峰
lifeng@eastwafer.com
上海东芯建筑工程技术有限公司

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-7-15 23:53:09 |显示全部楼层 |
UPW水既是超纯水

Rank: 2

名誉值
6
发表于 2011-7-18 15:24:24 |显示全部楼层 |
PCW是工艺制程冷却水,用来给FAB的设备冷却用的,也可用作空压机冷却;冷冻水是用来循环控制洁净室温度的,冷冻水可以通过板换来冷却PCW温度.
已有 1 人评分智慧分 金币 名誉值 收起 理由
hhnec + 2 + 10 + 1 热心解答

总评分: 智慧分 + 2  金币 + 10  名誉值 + 1   查看全部评分

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-9-3 16:24:35 |显示全部楼层 |
酸性排气,碱性排气可以用PP、PVC、及不锈钢内衬特氟龙风管。( W# X% l5 s3 j7 H
PP、PVC风管优点:成本低;缺点:在室外容易老化,通不过防火认证。
9 E& \$ t) S: o# h0 P不锈钢内衬特氟龙风管:成本高,但是厂家都要求通过FM认证,在洁净厂房里安装很漂亮。
5 [, y$ H4 q+ H9 D* t/ \2 @我是做不锈钢内衬特氟龙风管的厂家与安装,有问题可以联系我:QQ23564376