半导体技术天地

 找回密码
 注册
论坛教程/金币积分(必读)公司发布招聘信息华润集团企业文化读本矽说台湾挡不住的趋势
欢迎大家提出建议意见个人发布求职信息芯路历程(909工程纪实)TSMC十大经营理念 行业QQ群号码大全
查看: 1820|回复: 29

CDA 压力降低1bar,节省6%~9%电能的依据   [复制链接]

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2009-9-27 14:41:09 |显示全部楼层 |
Saving opportunity in CDA system.pdf (841.33 KB, 下载次数: 171)
* \! |" b* ]  V( a3 |' uCDA系统中相关的节能机会,其中就提到了压力降低1bar,相应节省的电能,同时也降低了泄漏量。
已有 2 人评分智慧分 金币 名誉值 收起 理由
hhnec + 3 + 8 + 1 精品资料
genesun + 1 好评

总评分: 智慧分 + 4  金币 + 8  名誉值 + 1   查看全部评分


Rank: 1

名誉值
1
发表于 2009-9-27 16:40:02 |显示全部楼层 |
没人顶????????
2 e. j8 A; _4 n+ X& o; C2 R  B自己先顶一下。

Rank: 5Rank: 5

名誉值
1
发表于 2009-9-28 11:12:25 |显示全部楼层 |
thank you so much

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

名誉值
3
发表于 2009-9-28 11:28:57 |显示全部楼层 |
楼主的好东西还是要定义下!

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2009-10-9 13:21:54 |显示全部楼层 |
我们公司空压8bar ,泄露的那个爽啊.........

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2009-10-10 14:47:20 |显示全部楼层 |
谢谢大家的捧场!$ O$ w1 v; Q% ?6 S& r' m

Rank: 3Rank: 3

名誉值
11
发表于 2009-10-13 13:28:14 |显示全部楼层 |
非常有用,谢谢了

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2009-10-20 10:53:57 |显示全部楼层 |
很好的资料,我们这个干了好几年,现在是降无可降

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2009-11-1 23:02:15 |显示全部楼层 |
兄弟,有没有中文版的~~~
放弃昨天,把握今天,光辉未来~~

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2009-11-2 13:18:29 |显示全部楼层 |
下个看看,我们已经设低到最低压力了

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

名誉值
22
发表于 2010-1-20 19:35:38 |显示全部楼层 |
很好的资料 thanks for sharing
Experience is the extract of suffering.

Rank: 3Rank: 3

名誉值
2
发表于 2010-2-24 23:01:03 |显示全部楼层 |
不错的资料,谢楼主啦 ,期待更多节能的课题

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-5-11 16:14:40 |显示全部楼层 |
呵好东西,我们以前降过,不过工艺又说设备经常报警,又升回去了。

Rank: 3Rank: 3

名誉值
2
发表于 2010-6-3 17:25:37 |显示全部楼层 |

回复 13# 的帖子

不知道贵公司现在调降到多少了啊?

Rank: 5Rank: 5

名誉值
3
发表于 2010-6-11 15:43:35 |显示全部楼层 |
我顶
Rex Lee
Shanghai Polar-water Engineering Co. LTD
http://www.polar-water.com/
rex@polar-water.com.cn
Tel: +86-21-62801288
Fax: +86-21-62806892

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-8-16 11:19:50 |显示全部楼层 |
日常发现管路设备泄漏的不少啊。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-25 09:11:28 |显示全部楼层 |
确实如此,往上1kg,能耗大约上升10%

Rank: 3Rank: 3

名誉值
7
发表于 2010-11-11 12:52:20 |显示全部楼层 |
thank you for sharing
做人晶莹剔透
做事滴水穿石

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2010-12-15 16:55:40 |显示全部楼层 |
目前我们公司正在做这个项目,不知道效果怎么样

Rank: 2

名誉值
3
发表于 2010-12-24 09:23:29 |显示全部楼层 |
我们公司一说要降,制程的就叫个不停,没人敢啊。

Rank: 5Rank: 5

名誉值
4
发表于 2011-1-18 11:19:01 |显示全部楼层 |
降压不是什么好主意,二次配不漏就可以省很多

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-2-9 14:05:58 |显示全部楼层 |

降压节能

降压可以规划设备选型减少空压机初投资,提升单位出气量,其次是泄露及使用量节约。

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-2-16 12:56:20 |显示全部楼层 |
不错的资料,TKS!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-2-17 09:45:16 |显示全部楼层 |
很有实际意义和操作性,特别是新建初期和老厂的两头衰退阶段

Rank: 2

名誉值
3
发表于 2011-3-2 17:00:15 |显示全部楼层 |
好东西,先收藏,改日再看,今天要下班了

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-4-1 15:45:19 |显示全部楼层 |
感谢分享,正在搞节能减碳

名誉值
1
发表于 2011-4-16 21:26:17 |显示全部楼层 |
确实如此,往上1kg,能耗大约上升10%

Rank: 3Rank: 3

名誉值
0
发表于 2011-5-18 22:50:01 |显示全部楼层 |
我们现在正在搞节能了。这个点子明天和他们探讨探讨。
努力才有收获

Rank: 5Rank: 5

名誉值
1
发表于 2011-6-10 15:44:56 |显示全部楼层 |
以神钢空压机为例:工频机8.6bar的排气量为10.3m3/min,而0.75bar的排气量为12m3/min,节能明显!

Rank: 8Rank: 8

名誉值
0
发表于 2011-11-15 14:31:20 |显示全部楼层 |
这个资料好啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

投放广告(Advertising)|手机版|Archiver|半导体技术天地[Semiconductor Technology World] ( 浙ICP备05067027号 )

GMT+8, 2012-2-10 17:23

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部