不同洁净级别洁净厂房的送风量、冷量投资耗电的指标
. X6 v/ |$ {: O* K* k6 y) g
) x" D0 i: h) ~1 d3 D" D气流流型 洁净级别(级) 送风量(m/s)(次/h) 耗冷指标(W/m2) 投资指标(元/ m2) 耗电指标(W/m2)6 W$ J; q B: Z, G' j; X- o' V
单向流 垂直 10100 >0.25m/s 1300~1500 10000~13000 1.25~1.35
) W- Y$ x9 R0 E" z$ ^ 水平 100 >0.3m/s 800~1000 5000~6000 0.9~1.0- S4 D6 n# V1 u( t- L1 M6 Z/ O
非单向流 1000 50~60次/h 600~700 2800~3000 0.25~0.33
$ Y, k3 i2 K3 d8 W) ] 10000 25~30次/h 500~600 2000~2200 0.22~0.26
* S& y; F! Q0 v/ U$ `* O 100000 15~20次/h 350~400 1400~1600 0.13~0.16
3 U7 @9 v3 T# d$ V# p
" s2 Y5 C; V/ C% ~/ c) Y& g注:表中的送风量、单向流以断面风速表示,非单向流以换气次数表示。0 W9 H/ p: N8 i' E
表中冷量指标一般指电子工业洁净厂房。
4 @) _/ G# R( z表中的初投资包括洁净厂房的围护、冷冻供应系统、空调净化系统,不含土建结构和自动控制的投资。$ \) e3 `- u* I; U( |1 A& `
表中的耗电量系指制冷系统和空调送风系统耗电,不含电加热和电加湿的耗电量。 |
|