本人厂务新菜鸟,遇到空调新风问题请大家帮忙解答下:
/ r% q& d% C" i9 y2 D. x1.MAU焓值控制器一般放在那个位置上?
8 q2 ~) X8 h! J( }我厂所用为:预热——初热——一次冷却——水洗加湿——二次冷却(露点温度)——再热
# h& d3 U5 N: A现在自控厂商将焓值控制器放在一次冷却与水洗加湿之间。是否存在问题?因为冬天焓值显示一直达不到要求(偏低)。) k) k# K: N" C5 c8 K
另, 二次冷却后,新风温度竟然达不到露点温度!关掉一次,二次冷却后依然达不到要求!0 P! N' ]" N5 ^7 O' J/ Y2 M( c
+ {  X4 Q* a. F' `& i
请大侠帮忙看看是什么原因。我真觉得很奇怪。

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2009-12-17 17:20:28 |显示全部楼层 |
请各位帮忙解答一下,比较棘手。
4 W2 E# h) x6 T: v1 }( t% s先谢谢啦

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2009-12-19 06:43:08 |显示全部楼层 |
您可以先幫忙確認預熱段的熱水溫度以及熱水量是否符合當初設計,因為控熱水制閥的開度必定是跟著焓值計做調整的,假如開度維持100%,代表熱水量不足,那麼再熱段的控制閥開度又是多少%?
2 E8 _; Z. e! q: o' d希望你可以先確認再調整

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2009-12-21 13:23:27 |显示全部楼层 |

回复 3# 的帖子

首先 预热 与 一次热(焓值显示器前面的 2道热盘管) 为全开状态。% b7 |5 ^. u% M) s8 d0 z
新风要求:T,20°C,湿度,露点温度16°C(待商榷,个人觉得大了)
( h/ l& B" m, \+ C3 r! U焓值设定45KJ/Kg  设置数值 是否正确?

Rank: 3Rank: 3

名誉值
4
发表于 2009-12-22 17:06:09 |显示全部楼层 |
1.MAU焓值控制器一般放在那个位置上?, x8 i% J+ o6 w$ a  i# g( n2 _$ m
我厂所用为:预热——初热——一次冷却——水洗加湿——二次冷却(露点温度)——再热
# u- `9 F+ d8 G1 @6 e7 Q7 k现在自控厂商将焓值控制器放在一 ... [/quote]
. X) G% G% j" e) w3 t% b3 N+ v關於焓值控制器應該放置於出風段看副件詳圖標示 MAU監控畫面.ppt (217 KB, 下载次数: 25)

Rank: 3Rank: 3

名誉值
4
发表于 2009-12-22 17:08:11 |显示全部楼层 |
附上MAU設計相關條件資料供參考以利於判斷是否滿足工況 MAU計算.pdf (104.67 KB, 下载次数: 20)

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2009-12-30 23:22:45 |显示全部楼层 |

回复 5# 的帖子

你的MAU的图控也太难看了,是以前用EBI做的吧。照以前工程惯例来看,安装位置应该是可以的,但是控制方式有问题。焓值控制预冷/热阀,在冷空露点,再热控送风温度
/ ^9 ?) y; H! |3 H5 l6 E0 A; o# ~4 L* C# R
[ 本帖最后由 ronaldo76 于 2009-12-30 23:24 编辑 ]

Rank: 1

名誉值
5
发表于 2010-1-6 11:29:39 |显示全部楼层 |
!!!!!!!!!!!!!!!!!
( U9 q$ U) w7 a7 n, v+ ?; ?7 p! D* n) w! [! `# E8 Q) Y& i; }
[ 本帖最后由 uis9645 于 2010-1-13 23:56 编辑 ]

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-1-12 17:28:14 |显示全部楼层 |
楼上的对焓湿图理解的应该比较深了,准确的说应该是对空调箱全年控制的理念比较清楚,但是我想提出以下几点问题:& c5 A2 I" e  C& w8 _/ l, e
1、最后你说的低温高湿或者高位低湿一定采用冬夏季模式,没看明白,是否是低温高湿用冬季模式,高温低湿用夏季模式的意思吧!那低温高湿和高温低湿根据什么值来判断呢?有什么具体数值或者推荐的数值吗
% M3 j" e. A. i8 @2、你说焓值超过47就用夏季模式,但是你有没有考虑到在焓值超过47,但是绝对湿度低于18度绝对湿度的这一区间情况下呢?如果此时采用夏季模式,那将大错得错,根本得不到要的送风点。
& w7 s' i2 d2 `3、我想请教下,水洗的情况是否一定都到95%呢,如果加湿不到或者加湿设备出现某个问题不到95%,那我想要的状态点还能有吗?我觉的这种水洗的很难达到95%,特别是对于冬天气温比较低的时候;. u1 i! d/ E3 F4 B
好,下面还有另外一个问题请教,能否请教下AHU全年的控制理念
9 [- ~- N% W* J' E: w* I+ l5 `+ ^. A; o5 u. z/ |6 U
[ 本帖最后由 eversky 于 2010-1-12 17:32 编辑 ]

Rank: 1

名誉值
5
发表于 2010-1-12 22:44:53 |显示全部楼层 |
!!!!!!!!!!结束!
9 G1 b6 t% W. e2 f& u, d  f3 p% E8 y7 n
[ 本帖最后由 uis9645 于 2010-1-13 23:57 编辑 ]

Rank: 3Rank: 3

名誉值
4
发表于 2010-1-13 10:13:09 |显示全部楼层 |
說的很有道理可否利用焓湿圖給大家解說一下讓大伙更加清楚謝謝
, S9 K( k6 z6 @2 _

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-1-13 15:47:04 |显示全部楼层 |
原帖由 uis9645 于 2010-1-12 22:44 发表 $ H/ k: {. T# \9 }% _
回复楼上:/ j" q8 g6 R4 a/ @/ o
1:我目前在深圳,但就当地天气而言,目前是冬季了,但前几天下雨又冷 具体外气工况  干球温度 12度  湿度75%    可定为低温高湿。  而昨天温度在26度,湿度45%  可认定 高温低湿, 所以呢  南方天冬季容 ...

  j7 o/ ]6 t. g7 k( R/ E( @你好:# F7 u0 V( N# u1 Z1 \
1、请问是否是低温高湿用冬季模式,高温低湿用夏季模式吗?还有从你举例来看,大致能了解,但是还是没有具体一个判断值;
' M. q" R6 B9 V- F4 P: c# y- m2、你8楼帖子里说露点13.4,焓值为47,但是为什么此贴又说47对应的露点是15.6。我详细查看了焓湿图,13.4对应的焓值应该是39.
. f4 [0 j% G' u6 N  N: ~( r# F# b3、原句可能会引起歧义,我的意思室外点W处于附图中的位置,此时采用夏季模式是错误的。
2 ?2 n- P# |7 _4、你说的水洗,可能与我理解的不同,我想问一下,你的水洗是湿膜加湿,是水喷淋,是高压微雾,还是二流体加湿呢?这些加湿都能到95%吗?我当然能理解等含加湿,我不知道你说理解等焓加湿是什么意思。2 m: S5 u' A. x* y# r
以上可能有说的不准确的地方,请指教!* D8 t/ E, E2 O1 t

9 ?! I/ l( ]0 {3 X& z( h[ 本帖最后由 eversky 于 2010-1-13 16:36 编辑 ]
11.gif
截图02.jpg

Rank: 1

名誉值
5
发表于 2010-1-13 16:35:34 |显示全部楼层 |
回复 12楼 # b- n7 Z3 J8 L. g+ ]; `1 q
1, 露点13.4 或 15.6   只是举例而已,这个不用太认真考究。当然其对应的不同焓值查下 焓湿图就可以啦
' C4 D. V( R! O# a. f2,我采用 水洗 湿膜加湿方式。 就是 艾亨达的水洗室 也能达到90%以上
左手撫爐,爐上有壺,壺中有水,水裏有毒.

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-4-23 16:53:11 |显示全部楼层 |

回复 1# 的帖子

焓值控制器放在一次冷却与水洗加湿之间是错误的,因为水喷雾加湿为等含加湿过程,应将焓值控制器放在水喷雾之后!

名誉值
4
发表于 2010-4-23 21:33:18 |显示全部楼层 |
学习学习!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-4-29 22:38:57 |显示全部楼层 |
太乱了,太有意思了。我不用知道焓值也能控制的很好。4 J2 L0 s! }8 ]/ d5 X3 r
外面冷了就加热,湿度低了就加湿。8 F% k+ r  }0 ?+ m; A4 t% G
外面热了就降温,湿度高了就用表冷除湿。0 Y3 Z0 t' O0 Z1 h4 ^3 t; f
低温高湿时看绝对湿度是多少,如果低于标准值就不用表冷,直接用加热把温度提上去再加点湿就行了。反之,绝对湿度高于标准值时,不用预热,用预热那样比较浪费,直接用表冷除湿,再用二次加热提高温度。很简单啊,我们的温度是21+-1,湿度45RH+-5.一直都控制得很好,没有任何问题。
6 `) @3 J, B; j' M/ c# O不要把问题搞的太复杂了,其实很简单。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-6 21:51:12 |显示全部楼层 |
复杂的极限就是简单
" G* D2 o" e0 f+ E  l8 u  M简单趋近无穷就是复杂

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-7-13 15:47:06 |显示全部楼层 |
焓值sensor放在第一道冷却盘管与水洗加湿之间。附图。图中数据别介意,初期调试时。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-7-13 15:48:14 |显示全部楼层 |
Noname.jpg
原帖由 shineing 于 2009-12-17 10:51 发表
9 p' P) v/ w( ^; I# ?本人厂务新菜鸟,遇到空调新风问题请大家帮忙解答下:
: a9 s' n8 e1 V' M# h. _1.MAU焓值控制器一般放在那个位置上?
$ i; d5 @0 B0 r2 ~% b我厂所用为:预热——初热——一次冷却——水洗加湿——二次冷却(露点温度)——再热
7 n" D' f, B  T3 b9 T现在自控厂商将焓值控制器放在一 ...
* a; |: |6 e# v  _
/ T+ t5 W3 _) `$ T# ]) i( ?5 x+ u
焓值sensor放在第一道冷却盘管与水洗加湿之间。附图。图中数据别介意,初期调试时。 5 O0 x% w" c/ ?: V; H* ]

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-7-18 09:10:23 |显示全部楼层 |
支持16楼的观点!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-8-30 22:56:13 |显示全部楼层 |
原帖由 uwyctjhll 于 2010-7-13 15:48 发表 ; }- ]2 I0 m! ]- q. D% P3 c4 _2 z
294612294612
5 c; G2 z( s* x2 K3 V0 w0 u
  C! L# e- `( Y" c焓值sensor放在第一道冷却盘管与水洗加湿之间。附图。图中数据别介意,初期调试时。 4 s; l& Z, }5 C+ ]( z; {
294612
0 m: ^4 t! ^$ Y2 o
请问这个兄弟是哪个公司的啊,这个图控样式跟我们公司做的项目很像,

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2010-9-12 06:33:47 |显示全部楼层 |
呵呵 还是好东西哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册