[FMCS厂务监视系统] Intouch,PCS7,RSview,iFix等等,大人们评论一下那套系统好一些?(求助) [复制链接]

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-1-27 14:22:31 |显示全部楼层 |
Intouch,PCS7,RSview,iFix 等等,大人们评论一下那套系统好一些?(求助), s- @! x9 m$ \6 V
4 O; f9 z8 h9 U. W! ^: h
FMCS一套系统 下端用些 WinCC  RSview 到上面FMCS集中时不好做。  q+ I0 @3 ]. U
是不是一般都统一用某一个的?" E. _0 w* u. s6 A* L- R
听说中芯所有系统,不管什么PLC,用的都是 Intouch ?这样有什么缺点和优点?% R0 v: y9 V* D) A+ ?' a7 }$ |
是不是其他厂牌的也可以统一?
& M  j4 I) R5 S请大家评论一下。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-2-4 21:16:28 |显示全部楼层 |

回复 1# 的帖子

我们公司就是各个子系统用不同的监控软件。到上位做FMCS时统一用ifix,优点:不同的组态软件更适合不同的系统;缺点:集成到FMCS时兼容性会造成较大困难。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-4-7 19:12:23 |显示全部楼层 |
有没有具体案例呢?

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-6-30 11:38:58 |显示全部楼层 |
中要在于系统规划,规划好了,系统自然好用。8 u5 T+ o& u5 u' b
* K4 r1 ^% N" O- M0 j( Y
Intouch是wonderware的产品,该公司专门作软件的,与各控制系统兼容性好。7 i) v- R1 N$ D) y2 a: d- m2 V  W
Ifix同上,GE( v2 V6 J# X7 C4 ?5 O4 \5 w
PCS7是siemens 的,与siemens 自己的控制系统兼容性更好( L# C3 U8 ?. J( D, B
RSview是rockwell的,同上

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-8-26 10:56:25 |显示全部楼层 |

CITECT

补充下:还有schneider CITECT也是通用型SACDA.我是他们南方区代理。谁有兴趣可以联系我 13917336286

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-9-20 01:31:10 |显示全部楼层 |
只用过Itouch,其他的不怎么了解。