半导体技术天地

 找回密码
 注册
论坛教程/金币积分(必读)公司发布招聘信息华润集团企业文化读本矽说台湾挡不住的趋势
欢迎大家提出建议意见个人发布求职信息芯路历程(909工程纪实)TSMC十大经营理念 行业QQ群号码大全
查看: 568|回复: 4

純水含硫原因分析請教 [复制链接]

Rank: 1

名誉值
2
发表于 2010-4-1 15:41:50 |显示全部楼层 |
做手機液晶顯示器模塊的公司,最近公司發現模塊面板上含硫,懷疑是導致電蝕的主要原因,於是對純水系統各節點取水樣再在面板上做試驗,發現自來水(源水)、多介質過濾塔(石英砂、活性炭)後水樣試驗不含硫,RO水、混床出水、車間用電點取水樣試驗均含硫。想不通的是RO前端的水樣做試驗沒有問題,反而後面有問題了,RO膜是海德能2010.2剛換的,混床樹脂是2008.9換的,現在RO造水指標正常(壓力、流量、電導率),混床出水正常(電阻率),請各位大俠指教,水樣試驗出含硫原因何在?

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-7 18:40:38 |显示全部楼层 |
氯离子浓度是通过什么来检测的?- f: T5 f0 O- {- {9 y
用什么去去除氯根

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

名誉值
53
发表于 2010-5-8 08:25:03 |显示全部楼层 |
NaHSO4是原水水箱的投药剂

Rank: 1

名誉值
2
发表于 2010-8-25 16:38:24 |显示全部楼层 |
用純水洗、烘過的液晶顯示器面板經EDS檢測有時有S成份,有時無,而液態純水水樣經上海SGS檢測PPM檢不出S成分、台灣SGS檢測PPM無檢出S成分、PPB檢測硫酸根離子。不知如何分析論斷!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-2 09:33:43 |显示全部楼层 |
RO前水样没问题,RO后就有问题了?; d% N" t  F. S: O
如果前面的水不含有S成分,那么后面的水肯定也不会有S存在啊,除非是被某种物质污染。
+ H" o. E% z, X4 f& o: B+ g0 V$ K你们在RO环节添加的药剂有什么?阻垢剂?氢氧化钠?看看是否这些药剂有问题。2 p7 R, k& W9 L- e8 U
或者是不是还是该多取几次RO前的样品,包括原水也检测一下,看看问题是否出在水质上了。