冷却塔成了人工降雨塔 [复制链接]

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-26 11:51:55 |显示全部楼层 |
冷却塔开启后,塔周围10米内,一直小雨朦朦,大家帮忙分析一下原因

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2010-5-28 15:04:38 |显示全部楼层 |
冷却塔难免会有一些水汽扩散,如果把冷却风扇打开来会好一些。

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

名誉值
53
发表于 2010-5-28 22:47:01 |显示全部楼层 |
晕,我这边风扇打开,更严重。
& Z; j7 y1 i- ^我在考虑封闭式冷却塔,各位意见如何?

Rank: 4

名誉值
5
发表于 2010-5-29 09:02:09 |显示全部楼层 |
请先检查一下布水槽和填料吧!填料倒塌会造成布水槽留
$ T6 B6 E& V, U! k% l9 p* T流下的水因为没有填料阻挡直接被风扇抽走,造成飞水!& S$ c( c5 L* E* z
5 s: R; y; q' |' c4 q) H3 S3 D
[ 本帖最后由 shoulder 于 2010-5-29 11:56 编辑 ]

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-5-29 21:27:59 |显示全部楼层 |

是挡水系统(ELIMINATOR)问题或设计问题

1. 冷却塔散水系统上部设有挡水器装置(MISTER ELIMINATOR),标准设计可以去除绝大多数水雾,飘水率(DRIFT LOSS)可以控制在0.005%以内;
% a; G# a4 n+ [; Z+ J5 g; q$ p2. 楼主所述情况应该是不正常的,可能是挡水系统损坏,或原设计有问题(风速过大);5 F8 h, e1 L0 @2 \9 [
3. 采用密闭塔是不能解决问题的,因为密闭塔盘管外部同样需要喷淋水冷却,飘水一样。另外成本太高,约相当于普通开式冷却塔的5~8倍。
已有 1 人评分智慧分 收起 理由
kitgain + 5 热心解答

总评分: 智慧分 + 5   查看全部评分

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-6-1 23:28:21 |显示全部楼层 |
此塔在零下30度低温时使用过,使用中部分水结冰,挂在填料上,除冰过程中少量调料随冰掉落。
" m- c& k# C& o* T现场有意见认为填料层厚度不够是导致飘水的主要原因。
8 I4 E) ?5 \' A; m$ j7 Q" E4 M各位觉得是填料的问题吗

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-6-6 10:02:18 |显示全部楼层 |
填料安装的不合适。

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2010-6-7 09:52:14 |显示全部楼层 |
如你所说在冬天使用过,而且是超低温,那应该是填料部分损坏严重
5 W9 r; k; M3 }0 T* H( L2 N建议更换填料,如继续冬天使用应作一些改造

Rank: 3Rank: 3

名誉值
3
发表于 2010-6-7 12:10:47 |显示全部楼层 |
漂水吧,有机构可以这些测试的。在产品说明书上,好像是有指标的。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-6-9 09:27:57 |显示全部楼层 |
有可能是播水管没有安装好?调整一下播水管和挡水板。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-6-22 14:26:02 |显示全部楼层 |

回复 1# 的帖子

应该是填料问题,建议把厂家叫来研究一下。一定有问题,但不要盲目封塔,可能热量散不走。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-8 23:01:12 |显示全部楼层 |
若为非横流式分析为填料问题,与洗涤塔最后一道挡水原理一致

Rank: 3Rank: 3

名誉值
0
发表于 2010-9-8 23:20:54 |显示全部楼层 |
应该把填料检查一下,另外挡水装置和风速也可能有关。
努力才有收获