电压暂降/骤降(Voltage Sag、Dip)是电压有效值降至额定电压(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为20ms至2s(典型持续时间为20ms~500ms)。电压暂降又称电压骤降、电网晃动、电压瞬间波动、电压跌落、瞬间失电、疾电、低电压穿越(LVRT)等。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。这些工业过程涉及汽车、半导体、太阳能光伏、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。$ P& f, D6 y: t9 k4 S
' f( ^, M9 I" R3 u
根据美国电科院2000年电能质量监测分析收集的数据表明:用户遭受电能质量事故92%是的电压暂降引起的,其持续时间20毫秒-2秒。美国SoftSwitching研发的电压暂降保护产品——动态电压暂降补偿器DySC(Dynamic Sag Corrector)的保护时间为0-5秒,是专门为电压暂降设计的。DySC主要用于生产工艺非常精密,电气自动化程度比较高的行业,这些行业因电压暂降引起的加工件报废、机床工具受损、工人待工等损失重大;而因电压暂降引起设备停机后重新启动,达到生产工艺所需的时间往往很长,造成损失更大。! c% @) }, b, c# M( I* v
- U- u+ {" c+ E% p: G% |
" v. P4 o% _' G
DySC电压暂降保护覆盖范围
9 ]! x  r3 C. a  A: F7 R+ V
, p" q0 h+ @0 q; d( F动态电压暂降补偿器DySC的优点 DySC的工作原理
$ b+ M0 C8 }1 m- C% R8 K9 S
( |% f( g; m; k" \. u! H完全消除由电压暂降引起的非计划停机停产现象
9 a; ^5 u2 P! Q& A7 j纠正电压暂降、电压骤降、电压闪变和瞬间失电
3 y- T& l7 g0 u: E动态电压暂降响应和补偿时间小于2毫秒 0 O8 S4 l$ f& J# [; `% y) c" e
保护覆盖范围完全满足并超过IEC 61000-4-34标准 4 y$ i3 D. J0 g4 h9 O
无电池、免维护、绿色环保 4 r% E/ {3 p4 Y) U( H( C6 u! \* u
电能效率高于99%、节能降耗,使用成本低 $ y3 J0 Y( N/ ^. c( ?
结构紧凑、占地面积小
3 s8 N+ t% z( f) m过载能力强,非常适用于动态负载   F/ V& C( j6 N% H0 _
真正的正弦波输出,保护敏感生产设备 6 r" \" L* e/ ~  S) o2 c
3相电压降至额定电压的50%,DySC保护5秒钟 & O" N- F; K) T1 X2 S9 l6 n
2相电压降至额定电压的30%,DySC保护5秒钟
9 r: Y/ P. k* Z7 ~6 a9 j* \7 P$ T1相电压降至0V,DySC保护5秒钟 : x8 n1 |: i; ]2 r- k
三相电压同时降至0V,标准型保护50ms,增强型200ms
4 k4 r! W# c8 e2 O/ T. G; h" R& E! u* u- O& h
) H  O' i+ t6 h4 Y
5 s$ o1 G. A4 x% v0 t0 U
    输入电压在额定点电压的88%以上时,DySC以旁路模式工作监视电压;当输入电压降至额定电压的50%~88%,DySC以逆变器方式运行在(.5V x 2l);当输入电压降至0V~50%时,DySC利用电容器结合交叉耦合技术,保证额定正弦波电压输出。
; R* b/ n3 x" b! J/ P7 \1 d/ D# B8 c
动态电压暂降补偿器DySC的容量选型   ~* @' D$ m9 ~
小型单相DySC - MiniDySC( ~5 o, p) [9 I. W1 p
中型三相DySC - ProDySC
" O: E. d% m$ N, W/ X大型三相DySC - MegaDySC
8 P  I7 q. H' G) Q1 |0 E; ^* o4 h+ m1 D" Y
   
% J. u. D3 G9 ]! c4 X
& I5 }9 V6 P" M% e2 h动态电压暂降补偿器DySC部分用户
5 k) T% E$ H4 M+ _% v; y' n9 }, U7 H+ j
成功案例:上海宏利半导体制造有限公司(GSMC)
  v. l; a; L6 s! [                    中芯国际集成电路制造有限公司(SMIC)4 y8 E) m. D% h+ X+ ^: {0 B5 B( Q
如果您想了解更多的成功案例请查阅:http://www.everbrightpower.com/CaseStudy-Semi.html
( u, w: e+ A( `) q; i如需了解更多的产品信息请与胡先生联系:2 S4 L$ f' _1 B: M( _4 z
电话:+86-21-3210 0088×805
& I2 V  l* l3 `手机联系方式:15800301400
/ t, y( ^# m, D" r4 z% N; ?Email:andy.hu@everbrightpower.com

Rank: 5Rank: 5

名誉值
4
发表于 2010-11-2 13:47:55 |显示全部楼层 |
电压降影响最大的好像跟变频器相关,带变频器的设备遇到压降就不会自启动,需手动启动

Rank: 5Rank: 5

名誉值
18
发表于 2011-4-19 11:28:11 |显示全部楼层 |
目前半导体行业面临的最大问题....

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-7-24 21:49:06 |显示全部楼层 |
我们公司目前也有这样的问题,一月闪停4-5次,很郁闷损失较大,不知上面的方案怎么样?