闭路式水管网系需要膨胀水箱提供一个基准压力。基准压力由膨胀水箱根据客户的要求设定。一般是:基准压力 + 泵系压头 > 总需求压头。0 L |% d" }( y- `0 r2 S
冰水管系、锅炉加热水管系、(某些厂家)PCW 管系都采用闭路概念。
$ R5 q' j" Z+ X$ s. Q! p. S5 q
# Y, I" ] h% D9 I, I3 \( v开路式水管网系的基准压力就是大气压力。
: f" o5 e/ i6 b6 o如某些设计:重力补水柜就设在管系的最高端,维持日常水位,并有呼吸阀、溢流孔通大气。8 v/ |" y4 {" `: c' F! \3 u; [, Q# G
还有冰机系统的冷凝器--冷却塔水管路,大气压力施加在冷却塔的冷水盘水面。" M k: k- b/ r# C
G7 I' h# x0 h! d7 k
闭路式水管网系不通大气,故不存在蒸发失水的问题。应该是存在隐藏的漏点,或者其它的不当使用。
- J3 J! U* B b( S+ w' ~0 o" q/ V2 E+ s9 y8 d
某半导体厂一案例:厂楼外100m远的汽体站一位不知情的技术员发现冰水好用,于是擅自引一小软管用做它途,还好取量不大。结果让厂务弟兄在厂楼内忙整一个月四处查漏 ……。 |
|