半导体技术天地

 找回密码
 注册
论坛教程/金币积分(必读)公司发布招聘信息华润集团企业文化读本矽说台湾挡不住的趋势
欢迎大家提出建议意见个人发布求职信息芯路历程(909工程纪实)TSMC十大经营理念 行业QQ群号码大全
查看: 1445|回复: 14

大型离心式冰机的 喘振及其预防 (图解) [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

名誉值
4
发表于 2010-6-19 16:03:25 |显示全部楼层 |

1- 图解蒸发和冷凝中制冷工质的物理变化
7 a/ m7 ^+ I, e: f1 fRefrigerant status changing during evaporation & condensation

8 W) M* c" K, M% s

2-离心式压缩机冰机组的内部构造& R9 r' A2 v; _6 h& w) g, y
Inner View of a Centrifugal Chiller


3 o& P0 P; y% a

3-在压缩机中 汽体的流速分布状况
$ j1 O' [3 Q* yThe Flow Speed Distribution in a Compressor

" U" r6 Z0 k4 ]; q  F  G1 s# G

4-蒸汽流量的变化引起的叶轮通道内汽体流动状态的变化
) \- }7 l5 I) e" Q( Y$ jVapor Flow Status in the Blade Path of Impeller As Flow Rate Varying


2 n- _0 H2 M: d/ Q" O

5-离心式压缩机特性曲线
: `! u( |1 L# V% V. w3 dPerformance Curve of a Centrifugal Compressor


( c) V' y7 q7 a- J

6-运行中力求较低的冷凝压力和较高的高蒸发压力
5 `6 P4 N& U% ]3 @) A" |Lower PK and Higher PO

8 u1 l" T8 ?4 L% u, f8 x

7-运行中冰机 喘振的预防5 _. @/ o  Z2 ^; j6 A+ @  ?
Surging preventions

9 E+ b; J! F' a

8-案例分享
( ^0 |& f9 W8 dCase study


; p1 D' F: v( U& s

9-参考资料
7 O) `/ A2 F2 g2 D0 sReferences

) T  l% s; M. X* f0 V' k( O. M: p
欢迎切磋。谢谢!1 i( l, E6 S! A, e* v  Y+ q
- V2 M* T) ]! n2 |1 q
摘录:4 L) u8 j* p! l" @' X; _
! m- l9 e) h3 J8 o
8-   案例分享2 f+ E7 Y+ L) D9 _3 E" q' j  |! o
2 Q- n) M' h5 q9 X0 ^5 E  N
   某年型空调冰水站 连续多台冰机机组发生喘振事故。一开始,团队专于冰水管网系,和针对冰机展开检查修理,更换了昂贵的部件,历时半年无功而返。
" q0 O1 I* A' h" d! J, J9 c0 s/ E, d. ~: p" G% B" ?& x
后来发现真正原因是冷却塔冷水盘集水口(cold basin water sink)的“箱形过滤网罩”严重积垢闷堵。因为是沉在水中置放,日常目视巡查看不到。后果是集水口负压吸入气泡,冷凝器水流不足成排热不畅,冷凝压力积堵堆高。终于形成对压缩机出口排放的闷堵截流
,酿成大吼喘振。
1 i4 _' d* }# M
7 c& F  R9 E: B& ]* l
改进方案7 V8 C1 h" C7 M0 X
$ ^# d' H0 v& C! b" i
1】 改造滤箱设计,立方型变翼片型,加大过流面积;1 ~& {. W. T2 X; v9 Y. @# E
2】 期清洗保养冷却塔,重点针对冷水盘及滤网(每季度次)。: B3 c) v' Z! q+ B6 U/ R

+ ~: k( b  U. f从那以后,喘振再无发生。

- o! o% q# K  @3 ]& p) e: Y8 u/ \# o2 \( u
- _3 ~$ x, O9 {8 c* \水管网通常取闭路设计。冷凝器 -- 冷却塔取开路设计。开口处在热水盘与冷水盘的落流飞瀑之间,那里让空气和水进行异质热交换。因此冷却塔好比一架巨大的吸尘机,气流中带入的尘埃、污垢最后积淀在冷水盘中。! h" h  D$ g  H* N4 {4 u( M
: f$ z) L" U6 l% J

以一定要定期清洗。


; Z" O; H6 C. y Cooling tower-chiller surging 07.2010.jpg
3 |% D9 h$ e1 }- L. M3 y" ?
8 w& x3 S5 ~$ M

- K+ }5 g" Q' [. \. Y

================


  S' p) y! y: e" e, R
( \+ y, H) W! l9 E! J0 ?[ 本帖最后由 kingeng 于 2010-7-19 09:43 编辑 ]

Chiller surging =C .rar

1.17 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 金币 -2

冰机喘振现象,动漫图解


Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-7-2 10:07:19 |显示全部楼层 |
这个还是不错的,谢谢

名誉值
0
发表于 2010-7-9 17:15:53 |显示全部楼层 |
这里是知识的海洋,不断的学习。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-5 11:46:37 |显示全部楼层 |

大哥,关于喘振的几个问题不吝赐教。

大哥,问一下。哪些原理对喘振有影响?你们为什么一开始会怀疑是冰水管路的问题?谢谢

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-6 09:25:33 |显示全部楼层 |

喘振

那请教一下,喘振有那些原因组成的

Rank: 6Rank: 6

名誉值
4
发表于 2010-9-8 08:47:57 |显示全部楼层 |
   这个问题比较冷门偏僻。
. H0 ?' f" |+ G, k7 u3 N. A5 m$ k5 S* w   最早发生在大型低速船用柴油机的废气透平增压器,在大功率、低转速的工况中。透平增压器的动力源来自于柴油机排出的高温高压废气,因此其转速是变化的。当低速时,柴油机本身排出的废气就少(即废气透平汲取的功量少),而柴油机,如船舶逆流抢滩行驶时,需要大功率输出,因而需要大量的燃油配气。压气叶轮能够汲取的能量少,而需要提供的(新鲜空气)气流量大。 硬拗下来,喘振就发生了。+ q0 z6 a7 m+ s0 k% c. N" o
   船舶动力业者围绕喘振的现象、原因有过大量的研究。严格的说还没有万全的解决方案,一般还是要求用户,避免在喘振区工况下运作机器。! w( o2 ^3 u4 R0 N8 u% }: t& G( V
( X  a% F# B: n5 [! K7 }
   如图,压缩比 pk  = 出口压力Pk / 进口压力Po,Gk =冷媒工质流量
+ x+ @* n! A! _* x: f  P& a; v surging curve.jpg

" H" C1 O/ Z) d4 A0 M+ q% Y, y+ ^  h  I) ?7 h; V
   

/ K) u* c! `/ W0 _
" \* S8 ~8 v. i' x' d# U
- r9 [' G- }. p
% R$ n& @# k" M' u3 T       应用在冰机上的离心式压缩机,因为是单转速,相对而言情况比较简单。" B" @' i7 n9 T2 ~, i
) E- l8 W9 x9 R3 o! A1 e0 t8 V0 o
Chiller surging curve-.jpg
$ t% [0 l$ X: f1 v$ J
* ^5 B) A0 @5 e' ~+ N: S0 L- r
   冰水之于蒸发器,是加热之水(Heating Water),高温进,低温出。
# \) D* u7 ~6 n/ Y" r6 ^   冷媒蒸汽在蒸发器汽侧产生,视从冰水中吸收热负荷的大小,而形成蒸汽流量的大小。* W4 s8 ]% R5 }1 H. h$ w
    以 R134a 为例,蒸发器额定制冷负荷 5000kW  时,冷媒蒸汽流量大约25.7 kg /sec.。
- w7 g. s0 b* z, Q  50%负荷时,蒸汽流量减半12.9 kg /sec.。+ [3 S" a" o; {4 @4 i- T! Y5 G& }4 v4 P/ B
  蒸发器产生蒸汽流量的改变代表制冷负荷的变化,并不导致发生喘振。所以喘振的原因不在蒸发器,以及其上游的冰水系统。

! k+ n! x: l/ t% {! `. X" }/ u, K) x
   已经生产成形的蒸汽流,被压缩机升压升温之后,如果不能顺利地出口排出,麻烦就大了 ?!
1 N& J5 f2 W1 i0 ~9 d& ~   在冷凝器汽侧:高压高温的冷媒蒸汽流,正常的时候,应该经由冷凝器向冷却水流排热,自身在冷凝器之汽侧冷凝液化……。形成一个相对稳定的,流动在相应的饱和冷凝压力饱和冷凝温度下的动态平衡。

5 q; C  d# H* X2 h    在冷凝器水侧:冷却水再向冷却塔排热,冷却塔再向外界大气排热(冷新风进,热潮排风出)。这个过程连续又连续……。
$ S2 P+ b" f4 x9 @  f" N   一旦冷凝器向下游的排热通路,出于某种原因受阻、中断,压缩机后的高温高压冷媒蒸汽无法正常地排热,进而冷凝液化(汽态体积大大地缩小),冷凝器内的压力剧升,就会对压缩机产生闷堵。就像在压缩机出口急剧关闭一个截止阀。蒸汽流动骤然降低,压力升高。高压蒸汽流于是在压缩机壳体内,冷凝器管路之间震荡发飙(其能量来自于压缩机叶轮的输入机械功)。喘振就发生了。
$ Z# W. n/ e' E+ c8 ]8 l* X" g# v
   为了防止喘振,一定要保证保持冰机的冷凝器排热通路的通畅,维持最低的冷凝器逼近值;冷却塔逼近值保持足够的稳定的冷却水流量;冷却塔风量。% h* u! _; U  i7 A  V  `

1 Y7 ]1 y0 n; q3 f   OEM 可以轻易地模拟出一个冰机喘振的工况(虚拟过程场景描叙,供概念学习):
# M* V; J1 d0 R- y0 l1 Q
   1】 冰机在样机试验台上,压缩机叶轮正常高速运行时,
7 {% e- f- N( @0 ]7 s- h   2】 旁通冷凝器冷却水失流“跳机保护”,锁死冷凝器过压旁通阀;
: Q4 l8 h; E9 x3 q. C   3】 逐渐节流冷凝器的冷却水流量,(另一方法,向冷却水流释放压缩空气,减少水流);
: r! v; G6 v" |+ d   4】 观察冷凝器(因排热受阻而导致的)压力持续升高……;" T0 ?, a# B' z* ]) j
   5】 当压力高到压缩机的排出压力,与之持平时。喘振吼叫应该会开始了……。
: }* n: l$ V) H( {5 J; W! i 1 c2 [' |- W; v3 N* g6 o5 C
===========================================
: f! L8 F4 W/ I& a ! i. r6 R1 c, K1 l9 v3 }* I" n
. @/ `1 d, R+ K- c
1 R. h5 V4 o' u1 n# l: O0 `' s; x8 J4 f

: b3 {% E) M& ]3 u& {0 |
6 u  l- T, e2 d- h, X1 t ! G! v, N# _. b; t, `5 _/ b) Q
+ j% o: s: j: X, h5 G  s  J* X5 C' Q, r

9 K4 V7 Q. @1 f/ o' @6 l

0 e6 m: w2 i, v5 i7 J- X4 _' S7 c" g* j% F- J3 |- V
[ 本帖最后由 kingeng 于 2010-9-9 12:51 编辑 ]

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2010-10-19 17:22:40 |显示全部楼层 |
非常感谢楼主,遇见一个这样的问题 约克的主机,也是经常发生,被投诉死.
一息尚存,从吾所好。

Rank: 3Rank: 3

名誉值
0
发表于 2011-2-24 14:40:48 |显示全部楼层 |
遇见一个这样的问题

名誉值
1
发表于 2011-4-16 16:09:29 |显示全部楼层 |
这里是知识的海洋,不断的学习

Rank: 4

名誉值
0
发表于 2011-5-11 19:09:07 |显示全部楼层 |
谢谢楼主的资料,真的不错!

Rank: 4

名誉值
0
发表于 2011-5-15 07:58:10 |显示全部楼层 |
非常感谢楼主

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2011-5-20 12:28:24 |显示全部楼层 |
非常感谢楼主的上传,资料不错。

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

名誉值
0
发表于 2011-7-2 18:39:43 |显示全部楼层 |
非常感谢楼主 ! s" y. X- K% u# n5 q. g

Rank: 4

名誉值
0
发表于 2011-7-27 18:15:19 |显示全部楼层 |
谢谢楼主的资料,真的不错

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

名誉值
0
发表于 2011-7-31 20:30:59 |显示全部楼层 |
路过学习 7 h  |$ H1 Q1 U+ O6 a
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

投放广告(Advertising)|手机版|Archiver|半导体技术天地[Semiconductor Technology World] ( 浙ICP备05067027号 )

GMT+8, 2012-2-10 17:22

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部