请教各位大虾,PCW的水管材质是什么?
2 g: b; p! [. K6 s
! m' d0 C4 W" W( V% V0 h* [( l是不是钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PSP管)呢?2 H" m: k- V& g( F
' v% z/ _  Q; S5 m* H
使用普通PU、PE管,貌似有裂纹问题发生。

Rank: 1

名誉值
2
发表于 2010-7-9 13:58:00 |显示全部楼层 |
PCW对水质的要求并不高,对温度的要求也不高,使用PSP完全符合要求,如果设备是二手的一看就知道设备上的管道是镀锌钢管来的。但是如果你的主管是台湾来的,他一定要求不锈钢管!呵呵!
已有 1 人评分金币 收起 理由
kitgain + 10 热心解答

总评分: 金币 + 10   查看全部评分

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

名誉值
53
发表于 2010-7-12 16:11:25 |显示全部楼层 |
hookup部分一般不用硬管道啦,我主要就是指这一块的材质问题。

Rank: 2

名誉值
9
发表于 2010-8-31 15:05:58 |显示全部楼层 |
HOOK-UP 部分一般都用SUS304的,想节省成本就用CPVC的也行,连接机台部分用软管连接
已有 1 人评分智慧分 金币 收起 理由
kitgain + 5 + 10 我的问题是指软管部分,是什么材质,呵呵

总评分: 智慧分 + 5  金币 + 10   查看全部评分

Rank: 5Rank: 5

名誉值
3
发表于 2010-8-31 17:27:37 |显示全部楼层 |
搞没搞错,还要用CPVC,不懂!! m- b% W8 W! P  Z8 q' Z
UPVC应该就满足要求了吧,如果担心压力,可要求SCH80的。9 M- {5 G& k; a; O
机房的建议用SUS304,因考虑水泵没有控制好会有憋压或空转产生高温,UPVC不耐高温。
' @2 _- k5 }+ R7 c1 q' t以上拙见,供参考。
已有 1 人评分智慧分 金币 收起 理由
kitgain + 1 + 1 谢谢,我是指hookup末端用的软管是什么材质

总评分: 智慧分 + 1  金币 + 1   查看全部评分

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

名誉值
53
发表于 2010-9-8 10:59:50 |显示全部楼层 |
感谢楼上大大,我是指hookup末端的软管是什么材质,或正式名称是什么?

Rank: 5Rank: 5

名誉值
3
发表于 2010-9-10 10:49:30 |显示全部楼层 |
PVC纤维增强软管+卡套式接头就好
已有 1 人评分智慧分 金币 收起 理由
kitgain + 5 + 10 非常感谢!

总评分: 智慧分 + 5  金币 + 10   查看全部评分

Rank: 5Rank: 5

名誉值
3
发表于 2010-9-10 16:13:22 |显示全部楼层 |
还要注意软管压力要求,1.0MPA以上

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-11 09:19:20 |显示全部楼层 |
主管路使用UPVC即可,与机台对接使用进口的PE软管
已有 1 人评分智慧分 金币 收起 理由
kitgain + 1 + 1 呵呵,这个貌似不是正规工厂的做法。

总评分: 智慧分 + 1  金币 + 1   查看全部评分

厂务系统深奥,努力学习

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-10-31 22:14:22 |显示全部楼层 |
hook up 也用不锈钢3040 Z9 H% v( [( b/ s# h, M" [3 m
光亮退火管足够了,
- l/ n3 E) s; d价格也不是太高

Rank: 1

名誉值
1
发表于 2010-11-15 14:57:29 |显示全部楼层 |
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PSP管)) ^% S/ `) B2 `* R" r
就是这个,而且压力有点高哦,1.0MP以上
02年进入smic,07年进入光伏;
一直在做厂务。

Rank: 5Rank: 5

名誉值
4
发表于 2010-11-16 09:08:04 |显示全部楼层 |
如果是一般水温(20度左右)的PCW 与机台衔接部分为PVC纤维增强软管与卡套式接头
+ |7 y$ b. Q5 G/ m( z* j如果水温在8--10度的PCW 与机台衔接部分为金属软管(一般机器设备自带),厂务端负责预留一个SUS304外牙 接头
软管.jpg
卡套式接头.jpg

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-11-29 12:04:02 |显示全部楼层 |
制程冷却水的管道具体材质要看具体情况:  t) D$ t& y1 R1 \" o9 ^* s- t
1. 高端要求的一般是SUS304内抛光, 与机器连接段可以是不锈钢也可以PU。水质一般要求8M以上。
: c5 H# k" _) Z# U* X2.  一般要求的是SUS304或UPVC, 需要注意的是如果PCW的压力超过0.5MPa,慎用UPVC(包含孔网管), 压力和震动会导致连接处出问题。. |; b% `3 h* r% A+ K
3. 低端的是镀锌管, 及时进行水处理, 也很难控制出锈和结垢问题。