提高蒸发温度,或 降低冷凝温度,制冷压缩机节能的量化计算 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

名誉值
4
发表于 2010-7-9 23:02:25 |显示全部楼层 |
5 k" i4 a% W# J4 J1 u2 L
The calculable work input under a higher evaporation temperature or lower condensation temperature.! Z4 h5 a4 e, S2 {7 y# h3 r6 r0 w

* f7 t" V) U0 S. v' U$ a
3 v; P$ K) Y$ W- Y' I6 j) ]
8 i, V6 s9 Q* D6 ^/ [  ▼  热力学第二律图解$ d; b1 B2 y: \/ B% Z
. [/ {& G2 y: b5 q" R- `+ i
2nd law of Thermaldynamics-.jpg
3 m% M6 S6 R5 G( N  p3 d) M4 p6 N$ P

" l) r1 n; y& D& g6 ]1 I; d. s% M' H; n1 q, N
; ?  E3 r, h8 K5 A2 b! a3 e
全世界在讲节能减碳。
/ x# {- [) ^* f/ u3 `6 a+ ?* G半导体业者对冰机场站(chiller plant)的用量犹大。" g) k* \6 l6 E7 u( d% X
因此节能可供发挥的空间也满大。" g  w0 S: |" c9 O
- S% C2 L5 L+ U. p2 D
一)一个冰机节能计算公式
* {( D$ l( H8 r$ {2 }& h! e6 g% y  H
公式  【1】7 B/ _4 O% i# G! x2 A4 Y
当蒸发温度发生变量△Te 时。压缩机用电量△Wt可以降低多少?
4 m- q+ \+ m" ~2 M( S   Delt-Wt = Del-Te.jpg
   ------------ 【1】  
- f5 b0 L- I5 f$ x
6 r9 q, g  o" n7 k公式  【2】$ a2 q, `: C! D9 j
当冷凝温度发生变量△Tc 时。压缩机用电量△Wt又能降低多少?8 D3 K* W: E3 Q  b- a1 D' O! g/ h8 T0 \
Delt-Wt = Del-Tc.jpg
  -----------------------  【2】
  " g& H' n' l0 L. @2 p; |7 Q
+ a0 ~  J* M! A1 s; d# k
上式中:' |- o* R# j2 z( ^+ z; j6 S3 a+ `
Qe --- 蒸发器制冷量(kW)! T2 e; l3 R; d) i9 l9 \1 }# h
Wt --- 压缩机(理论)功率(kW)
" p, t5 k7 b! M' ?2 Q' xTe --- 蒸发温度 (°K,273.15 + °C)6 p, a7 g9 U) H& ~) m$ o4 M/ b
Tc --- 冷凝温度 (°K,273.15 + °C)
# n1 O# T4 k9 E9 a0 G; K( [" T
& v, @0 Y2 t! q8 P! Y1 F例题计算:
; Q' z  A0 g  F1 S' E设,冰机的额定条件和工况:蒸发器制冷量 5000kW。蒸发温度Te =5℃,冷凝温度Tc= 35℃。% |* n; @9 l. u: w5 S/ W. {

+ D* T( C4 J  h设,蒸发温度提升值,△Te  = 6℃ -5℃ =  1℃,压缩机功率减少量△Wt = ?3 y+ @$ _$ h  j
代入等式【1】  ,有:        $ E4 m2 N) l0 l. f
△Wt = - (Qe•Tc / Te^2  )•△Te  3 O& M/ R8 _2 B  L( i8 Y, z$ J
= -(5000 •[273.15+35℃])/ (273.15+5℃)2•1
5 Y% |" X6 z5 J7 a( r= - 19.77 kW   
       (负值表示功率输入量减少)
& {9 n0 t) ]6 R9 n! \) w
9 p- j0 K. _1 ^6 F$ r同上条件,
7 z+ O( `9 I8 |3 i设,冷凝温度降低值 , △Tc  = 34℃ -35℃ = - 1℃,压缩机功率减少量△Wt = ?
- @5 _! a# b$ y/ {. ^代入等式【2】  ,有:# w6 F+ [/ {& i* L# r; ?: b2 b: k
△Wt =  ( Qe / Te )•△Tc   % Z; j+ x1 E/ L- h8 A- L; w5 }
= (5000 / 278.15℃)• -1℃
6 a* N+ U. I5 s* p$ T9 w7 x7 K= - 17.98 kW         
(负值表示功率输入量减少)
4 E* `$ g5 R8 P0 N) ~8 @: [2 W: X" e8 ?6 v! E% N4 X! [
以上面例题【2】的计算结果(单机省电额)。假设, 某厂3台冰机运行在85% 负荷,冷凝温度Tc降低一度,能够降低冷媒压缩机用电 45.85 kW。一般, 制冷量5000kW冰机,冷却塔风扇单机配电功率为 40~45kW。省出的电量够支持一台冷却塔风扇运行。+ b. o4 @$ v+ {0 ?5 d' h

3 {* F/ |5 o1 u& q/ g0 }公式计算是“兵棋推演”。实际情况的结果还是要实测数据说话。
/ y" b8 t% {- G2 J9 k6 C2 s有兴趣、有条件的同业朋友,不妨在冰机运营跑车时做短时间的实证。假设,冰水的离机温度为n(°C)。暂且调低以n – 1 (°C) 作短暂运行。
0 P) l" G7 J$ x8 U! ]% x8 x待新工况稳定后,做 n 和n – 1(°C)的用电比较。2000年以后出厂的冰机一般有LED显示屏看FLA (Full Load Amps )trend 。
- ~$ f- o9 R! O7 `
/ O* z9 q5 A5 l$ b7 D==========================
+ V" R) }* ^$ x7 c- V5 P5 a# o+ ?' R6 P  k' R2 ?) V7 `

' _% k/ G0 d- y3 w
# N. J& a  q2 w4 {1 k% @1 c2 {

" b! ]! t8 s4 ]# O1 n
; s  |' r. P* O# c3 Y& J[ 本帖最后由 kingeng 于 2010-9-27 21:56 编辑 ]

Rank: 6Rank: 6

名誉值
4
发表于 2010-7-14 01:31:47 |显示全部楼层 |

(续)蒸发升温1℃ ……冷凝降温1℃ …… 能省多少电量?

2 l* q% n* N7 }' k/ Z: M5 b
二)前述等式【1】,【2】的推导:7 P: |0 Y% T" C" [5 Q; g  d

  A3 y' n- ~4 ]1 a( ~有通用的制冷系数COP(或称能效比)方程式:. ~( j% u' ]/ g: f+ W9 i7 j" I7 d
COP.jpg
   ------------------ [ a ]

% d2 Z% G" C) a0 o* H( x
0 l' G. Z# V: f- ]根据热力学卡诺逆循环原理,在可逆过程条件下有:1 N5 c: y: x/ m/ s- O% q
9 }4 ?# i4 F* m+ r# R
COP -01.jpg
    -------------- [ b ]

  {2 P) l- d! ?# D' s- Z- v( A& G" Q
合并等式 [ a ], [ b ] 得:0 Z, G8 y; I; |, k' z9 H# v4 j3 |2 {
- T8 X; ]6 j) E/ }
Q..W = Te. Tc.jpg
    -----------  [ c ]
4 a( j0 {' o; D" G5 A
  }# G- n, [& R# b$ b2 W* Q
整理得:5 f7 n# x5 M# y& `5 w% ^4 Q

8 f( C$ H) W; |! t8 s( x/ v Wt =Q.Tc.e.jpg
-----------  [ c ]
1 ~% Y6 q: `7 X- o- `

4 B  `" P2 b7 s" a% B5 D, ?9 e
0 t7 H. U  F4 {( t$ \# H- J% v7 G6 v/ D3 P2 H, G4 U, s
对等式  [c] 两边的变量,以(压缩机输入功)Wt 为函数,对自变量(蒸发温度) Te 求导,得:
) W3 f0 j" z  Y. ~% D" K3 t( q& ~% s
Delt-Wt = fd-Te.jpg

: x2 u3 g$ S6 Z$ o- d3 v/ Y
8 x. q# G6 o1 e' Q. R7 m" O) N, {# ?' d8 _/ A1 I" J6 r9 |
( g" i$ u$ \; t6 W# c% Y
  I+ \/ O, I1 z% k
当函数 Wt = f (Te) 在自变量Te 处,导数f ’(Te) 0,且|Te | 很小时,我们有近似值公式:4 K2 o) \9 Z8 l4 X. B9 [

3 Q! @, p* ^0 Y2 D5 D
3 S6 g3 v- h& \, g+ @
Delt-Wt = fD..d-Te.jpg
  

; F5 m# p) w7 \& m; l/ f  z$ j+ E! k" D5 U, {

  R5 f+ d" Q. C5 f. J/ y. ]2 V4 k
即:
$ m, n# s* r2 _8 h8 w2 _  ?4 d
2 M7 Q* R7 S, V. a Delt-Wt = Del-Te.jpg
    ---------------  【1】

: [+ A- o% M# @; \+ Y, b4 v+ \: ~6 Y3 Z" w

3 |0 F8 A1 z0 M' Z8 {! R) [再,以(压缩机输入功)Wt 为函数对自变量(冷凝温度) Tc 求导,得:
5 i" U( m$ O  I+ U) \& V
5 Z: [: U1 {/ m7 r( f  e
Delt-Wt = fd-Tc.jpg
2 i* e7 m5 X, N( c+ b. D: b" H

0 E+ d8 ?; f8 H/ ?4 V& T8 T; J. ?* J0 [$ i& Q9 `8 Y
同理,得:
+ a! L" z3 r! g3 Z/ v  e/ I0 v7 `) e& `0 R. S& f
Delt-Wt = Del-Tc.jpg
   ----------------------- 【2】
' b2 ~/ j7 u- k

) F6 ~; D- e$ b% d- R/ p3 y6 F1 ?9 J; a  r! W4 d9 Z
推导完毕。
; |% T0 h/ E' |  m  e% s! \# J1 T" }: I% V
有关计算的给定条件,及与实际结果可能误差的几点说明:- D+ Z6 B( R6 A; q

# [/ B! {' V/ f6 F% z1制冷系数COP方程式 [ a ] 是通用式。( @# {- a( K5 A7 O
" f: o# Q3 Z  ?' `
2)一旦导入了等式 [ b ]的条件,COP = Tc /Tc Te 即,直接由低温热源温度Te和高温热源温度Tc算出的,是为封顶的最大值COP (例如,当Te=5°CTc= 35°CCOP最大值 = 9.27。这里,摒弃了所有冷媒(汽态/液态)流程的、机械的、电气的损失,是不含“杂质”的,纯粹推动热从低温热源Te流向高温热源Tc的纯功Wt, o- b1 Q1 q' b. f* P+ i/ ?
$ a* j) v, |- [
7 Y3 b9 l6 t5 {3 x, P: Y' Y. |
3)等式 [ b ]的条件,基于理论原理作了热力交换过程,是可逆的过程的假定。而任何实际的热力过程都是不可逆的。! F( [$ _( x0 ]" J+ K0 K" l4 F5 O

: M; ]2 `1 K2 V% e# }: a% G
举例说,
/ o1 b/ N( S* R8 R. P+ m2 a*  饱和冷凝温度Tc 和与之对应的饱和冷凝压力Pc,理论假设的是蒸汽工质“通过准静态过程”达到的“准静止状态”。而实际情形的蒸汽工质是通过压缩机叶轮出口,扩压环、膨胀蜗壳管高速度“飞”出来的,由动能转化为静态的压力势能。这种工质实际“飞行”的动能在压焓图并不反映(压焓图只反映静态参数),而实际上却客观地存在着,可视为能量的“流程损失”。
$ B1 v3 O- k7 a, X2 W8 U* m*  其次,驱动蒸汽工质“飞行”,工程师有很多手段。可以用活塞式、螺杆式、叶片式、离心式,等等。各种压缩机有自己的压力、流量、效率特性,业者根据各种设计的需求做最佳效率配置。但机械能不可能百分之百转化成蒸汽流的动、势能。是为又一种能量的“机械损失”。5 K, z0 e8 O  m0 f2 ]1 a
*  再其次,电动机传递功给压缩机,也不是百分之百过账。一部分转化成机械功,一部分在线圈绕组发热。所以再加一能量的“电气损失”。
& a, @# i* o4 G& Z& j
% B2 [) F1 s! [  U) d, A0 I
由于包含了上述的各种“损失”,使得为制冷空调所投入的功量就相当的“不纯”。实际测试的结果,不管在OEM的样机试车台,还是在客户运营现场,相同的Te/ Tc条件下,制冷设备的蒸发制冷量Qe和压缩机电气功量Wt之比,都必定小于等式 [ b ],COP = Tc /Tc Te 的计算结果。3 A) S4 h% b0 f% J( ]# x% X

8 H8 R/ L0 W) _1 k+ T
  @9 q7 O/ W& o0 K7 f
4因此由等式【1】、【2】计算出的冰机节能数值ΔWt 也是保守的、谨慎的纯值。其实测数值应该较之为大。
: j0 d/ \4 O, `; }8 I6 s+ b/ d2 G: V, u3 G
工程 是实证性科学。终究以产品的实测数据为依归。在资源投入之前做个估算,可以帮助了解大概的方向和深浅。4 c7 Q: F- S/ O" z" V- ]7 G

( |: @( C  g; O4 `' c3 ]. C& H欢迎切磋。. S8 S" C5 j/ c7 `+ q- }+ H
+ r, s# l: z; b  G
==================- R" ^$ d3 [# p3 I

: N& s3 T# [& B! U# u9 d3 E+ T% _. e0 c' g; c% ^
! a3 x- Q- S2 u& R) Q: e6 b) V
! w, S; r5 W3 W& z4 e) M
; `0 v( N- G- F& V

9 t2 s+ q+ M  d! F' ^/ M* Z

, W, H/ @7 L  Q4 L$ ]3 F' i, l8 H- ~( y
[ 本帖最后由 kingeng 于 2010-9-27 17:09 编辑 ]

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2010-7-14 10:22:00 |显示全部楼层 |
希望看到有更多同行参与讨论,有实际测量数据最好.

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-8-14 15:47:22 |显示全部楼层 |
我看楼主发了几个比较好的帖子,想必楼主是做技术的,而且是主机厂家的

Rank: 6Rank: 6

名誉值
4
发表于 2010-9-7 20:37:54 |显示全部楼层 |

冰水离机温度调高 0.6°C,冰机耗电量变化的实测

2008年10月14日上午。  R. s3 m- t( ?
本冰机 FLA 100%  时为 125A,工作电压 6.6KV, v3 N" M3 v% W9 n& F
) `5 I" G2 h: l. G0 m. t
  9点23分,离机温度 12.4°C,电量输入FLA(full load amps)99%。
( p) b) c/ D9 ^8 n# x4 |& O F7 Chl 4 =12.4@ 99% 141008-.JPG
4 ?" D& X/ A/ Z5 e

, |5 z% ^3 k; w- R
" Z4 H% |' X8 m+ P. t9点40分,离机温度 13.0°C,电量输入FLA  87%。降幅12%。+ w$ a% A1 ~% |; i* `& r' ^, S
F7 Chl 4 13.0 @87% 141008=.JPG
! C% K7 x( u' `* k) [3 @, p4 i
0 B. F( b3 N: E( _  V. Q; ~

% ~* L# X+ N  S7 m; {) F& K9点33分,上面两个时间点之间的,电量输入FLA 的变化趋线(红色线)。% ~2 _4 N# V5 x- I' D
F7 Chl 4 99 -- 87% =141008.JPG
" n0 E3 J, X; i. Z+ H' i& n5 J/ I
( L3 ?. L! G8 y+ ^: a8 s% }; _5 r

3 l- G. w* A) f! m) \有兴趣的朋友可以尝试自己调试,体验一下制冷深度变化后……,能量消耗变化的感觉。
) p4 N, u' g. Y& \9 T之后,我们可以再讨论一些节能的方法。* H. f) p4 |( G! `
4 S3 J3 P( Y' [9 }2 t. v
[ 本帖最后由 kingeng 于 2010-9-8 14:33 编辑 ]

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-2-14 17:17:49 |显示全部楼层 |

很专业的节能点子

很专业的节能点子,此理论再结合冰机的性能曲线,我想一定有节能的功效。