探讨一下:
6 z' Z5 n. _# H# D6 M5 o. B
1】 请问这个PCW系统的末端是否有压力表指示?如果有,读数多少?(有的设计,系统控制压力传感器在末端,有的在前端): O6 Y r5 I; R) P) o8 R4 n" |
再,那个流量不够的支线(或者是一群组)进入机台的调压器之后的压头多少?一般PCW进入每个机台之前有个小调压器,上面一个大概一寸半的小压力表(指示着调压器的出口压力)。这个调压器前后的压差是调压器的功能(结果)。比如机台(无论在末端或前端)入口压力要求某个最低量值,PCW系统的末端最低压头必须高过这个量值,再加上调压器的调压裕量。- l1 a% n4 D4 D( q! U* o- ], K
1 g6 f$ M8 E# j$ `- D: I$ m% [( f7 N
( o& A0 x3 C2 O* \ 2】上面的问题应该在系统的 day one 就设定了,满足全体机台的总压头要求(也是某个最高要求的机台的要求)。以后随着机台用户增加,过滤器、热交换器日久“添堵”,压头由于有 VSD 的(追压力)驱动,应该是不变,而VSD的 % 负荷值越来越高。
3 V: U6 Z7 ^# ]1 @
5 l K- T+ ]# `' ~: p* B 8 Z' p( B% w6 }& Q+ j- f2 Z3 ^
3】如果VSD跑满了100%(正常是历史的累积,反常是某天的突然)。
$ y$ n4 B. u' \% e 从最简单的原因找起,
. F2 [5 r9 a8 |8 } A' j- O& ^ * 看稳压罐(闭式系统)压力是否失压跌低了? à 调回原设定点。
' @, Q/ m \. _ * 不是。再看系统末端的旁通阀(或许有)是否被人,或不知情或手痒,打开了。 à 关死。(如果是离心泵供水系统,这个阀永远不必打开)8 _5 E% O7 b5 g9 b" W
* 再不是。看滤器是否闷堵超值? à 滤芯更换。% Q/ |6 }7 b$ b \ p/ S; H$ x( j, a
* 热交换器闷堵? à 清洗。
% z5 W7 v* n& S1 I7 t# i
' O5 i$ B" ~4 p$ P" ` : }' V2 O* q' x6 a7 }" P2 Y
4】还有,每个机台入口前,一般在调压器前,都有自己的小滤器(或许75~100微米?)。如果单一机台失水,或许是它闷堵?如果一群共同失水? 失压。8 E$ F Z7 I, c5 N3 `
( a5 u1 s8 t. X6 k* u
7 {" p, x3 m9 M3 J3 g/ ]8 q/ U 5】以上仅在机械范围。还有控制系统,传感器信号失准?或许,配电系统,VSD失衡?; b9 L8 O( |- d6 J' {2 J+ r6 l1 b" m
% F. S0 K" x+ ?2 M
, H7 `. O- i+ F9 r% ` 6】以上都不是?或许,系统总供水能力不敷需求了。* y9 u7 l% @5 p6 K2 c* a
搜寻范围很大,泛泛言之。或许还有什么细节提供?未尽之处,继续切磋。& a5 p- k. I5 I) M6 D