半导体技术天地

 找回密码
 注册
论坛教程/金币积分(必读)公司发布招聘信息华润集团企业文化读本矽说台湾挡不住的趋势
欢迎大家提出建议意见个人发布求职信息芯路历程(909工程纪实)TSMC十大经营理念 行业QQ群号码大全
查看: 989|回复: 20

求不同加湿方式的成本 [复制链接]

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2010-8-13 23:58:14 |显示全部楼层 |
请问一般使哪一种加湿方式多,哪一种加湿方式较节能,望高手解答。先谢谢!!

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

名誉值
53
发表于 2010-8-14 08:17:17 |显示全部楼层 |
二流体

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-8-14 12:54:29 |显示全部楼层 |
二流体好像比较节能,但好像用的不怎么多吧

Rank: 2

名誉值
1
发表于 2010-8-21 00:14:46 |显示全部楼层 |
请问使用湿膜效果怎样?谢谢!

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-8-31 20:42:45 |显示全部楼层 |
湿膜加湿效率低,控制精度低,不节能

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-8-31 21:12:27 |显示全部楼层 |
湿膜加湿效率低,控制精度低,不节能

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-6 11:21:17 |显示全部楼层 |
湿膜加湿虽然粗投资成本低,运行费用低,但控制精度不高,后期维护费用会很大

Rank: 3Rank: 3

名誉值
7
发表于 2010-9-30 11:02:19 |显示全部楼层 |
电加热蒸汽加湿 相对 电极加湿&湿膜加湿&喷气加湿 优

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-11-24 13:16:03 |显示全部楼层 |
湿膜加湿投资成本低,运行费用低,我们这边就用的湿膜加湿,但控制精度很差啊,

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-11-25 15:32:06 |显示全部楼层 |
湿度控制精度一般的就用干蒸汽加湿,精度要求5%以下的用喷淋室加湿。

Rank: 2

名誉值
2
发表于 2010-11-29 23:25:55 |显示全部楼层 |
加适量小用电极或超声波,加适量大用水喷雾,蒸汽加湿位于中间

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-12-15 14:03:49 |显示全部楼层 |
高精度的用淋水室,精度低的用干蒸汽,有工艺要求的不要用湿膜

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

名誉值
22
发表于 2010-12-21 11:54:25 |显示全部楼层 |
应整体考虑如果加湿控制不良需要冰水再除湿--整体还是耗能
Experience is the extract of suffering.

Rank: 2

名誉值
3
发表于 2011-3-4 09:42:43 |显示全部楼层 |
从运维成本来看,等焓加湿的运行成本较低,但维护成本高;等温加湿的运行成本高,但维护成本相对较低
心外无物,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。

Rank: 2

名誉值
3
发表于 2011-3-4 18:06:22 |显示全部楼层 |
我们用的是水喷雾,挺好用挺节能的。
请多多指教

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

名誉值
33
发表于 2011-3-7 11:02:02 |显示全部楼层 |
原帖由 kitgain 于 2010-8-14 08:17 发表
+ ]/ A7 H8 S; p' D6 S0 ^5 J5 p二流体
& J1 \3 t- I6 {& k, ~& P
实践证明大的加适量适用:二流体+湿膜+水回收再加湿,二流体飞溅的水被湿膜吸收,未被吸收蒸发的水落入空调箱底部集水槽由水泵提升回流再利用。
是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。
故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-3-17 15:06:48 |显示全部楼层 |
全新风MAU+FFU洁净室用等焓加湿方式效果不好且能耗大,原因是需要预热新风到车间设定温度较高才能保证加湿量,洁净室的FCU需要重复处理新风热负荷。

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2011-4-12 19:33:30 |显示全部楼层 |
学习了                     

名誉值
1
发表于 2011-4-15 18:19:09 |显示全部楼层 |
从运维成本来看,等焓加湿的运行成本较低,但维护成本高;等温加湿的运行成本高,但维护成本相对较低

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2011-10-26 11:31:00 |显示全部楼层 |
1、电极,电热加湿器6 a5 j8 I$ n; r$ h0 `6 \( L' N
2、蒸汽加湿器、1 z  k6 X0 \9 d- {0 M. |
3、湿膜加湿器3 ?8 v, |; L) `$ Y7 ]
4、高压喷雾加湿器
9 p# e7 B: }9 `5 h8 R  ^9 P9 p5、汽水混合加湿器
& x0 j; A- {( r8 k- M. H+ u$ N这是我总结的排行呵呵  。

Rank: 2

名誉值
8
发表于 2011-11-29 17:25:00 |显示全部楼层 |
怎么我见过最多的都是水洗加湿?100000风量以上的空调箱