半导体技术天地

 找回密码
 注册
论坛教程/金币积分(必读)公司发布招聘信息华润集团企业文化读本矽说台湾挡不住的趋势
欢迎大家提出建议意见个人发布求职信息芯路历程(909工程纪实)TSMC十大经营理念 行业QQ群号码大全
查看: 630|回复: 6

[FMCS厂务监视系统] 请教关于自控各种传感器的检测效验的方法 [复制链接]

Rank: 2

名誉值
4
发表于 2010-8-31 16:41:23 |显示全部楼层 |
本人厂务菜鸟,从事弱电自控方面的工作,但是以前从未做过仪表效验的工作,不知道同行们你们都是怎么处理的这类事情。
8 L9 y* g! T! M2 j, ~1、现场就地观察的温度、压力等仪表,是送到相关部门进行效验还是有其他的解决办法?" J) u' t; t0 E9 T6 i) b
2、自控系统各压差开关、温湿度传感器等这样才能知道他们没有发生零点偏置、温度漂移,灵敏度偏移及误差等。
* y+ E% h1 T* q: i- K4 G, _   望有了解这方面的朋友们给以指导。最近新风空调初中效压差老是动作,就地压差表显示并未到报警值,所有不清楚是压差开关误报了,还是就地压差表显示有问题,希望经历过此类事情的同行们踊跃发言。

Rank: 2

名誉值
0
发表于 2010-9-13 12:35:14 |显示全部楼层 |
个人感觉根据电流、电压实测和监控值比对,然后OFFSET;持续关注各自控专家跟贴

Rank: 4

名誉值
-1
发表于 2010-9-19 19:52:53 |显示全部楼层 |
顶起来,我也想知道

Rank: 5Rank: 5

名誉值
3
发表于 2010-9-20 07:57:26 |显示全部楼层 |
强烈关注中

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-9-25 16:27:22 |显示全部楼层 |
首先要熟悉各种仪表的输入输出信号,比如4-20mA 1-5V PT100  等等 其实很多仪表现场就可以进行校验 但是你要有标准信号发生器(福禄克的现场信号发生器就不错 就和万用表差不多大小,功能多点)给现场仪表输入标准信号来判断仪表是否有漂移等现象。

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-10-9 07:52:57 |显示全部楼层 |
最简单的仪表校验方法方法是采用对比法,压力传感器一般用活塞压力计
3 @' s: d& k8 p: G6 B( ^" Z温度有条件的话采用水槽或者是油槽,

Rank: 1

名誉值
0
发表于 2010-11-16 22:35:46 |显示全部楼层 |

回复 1# 的帖子

兄弟,干仪表没有工具是不行的.
/ [( O7 w3 f2 h7 v6 D1.一般过程表不需要外部送检,浪费时间,浪费钱+没必要.) f$ ^$ ~0 |8 m# K0 s- Q( P: ?
2.温湿度拿块手持表校准一下.压差传感器不会那么不准吧,也不因该经常飘啊?这个很简单,你拿块机械压差表现看看是现场表不准还是传感器不准.如果传感器不准建议换换其他品牌的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册